[分享]软土地基强夯施工方法

发表于2018-07-23    

    正式施工前应进行强夯试验,埋设有关测试仪器,获取强夯参数,并提出施工工艺。
    (1)试夯
    正式开始强夯施工前,应根据初步确定的参数,在现场选择有代表性的地方试夯,与夯前测试数据进行对比,检验强夯效果,确定工程采用的各项强夯参数。若不符合设计要求,应及时进行调整。在进行试夯时也可以采用不同的设计参数方案进行优选。
    (2)强夯施工
    ①平整场地;预估强夯后可能产生的平均地面变形,并以此确定地面高程,然后用推土机平整。
    ②铺设垫层;若地表层为细黏土,且地下水位较高或地面有水的情况,可先将地表水排出,在表层铺设0.5-2m左右厚的砂、砂砾或碎石等松散性材料或降低地下水位。这样做的目的是在地表形成硬层,有利于机械设备进场施工,另外,还可加大地下水和表层的距离,防止夯击效率降低。施工前,应认真查明强夯范围内地下构筑物和各种地下管线的位置,尽量避开在其上进行施工,必要时应采取相应的措施。
    ③夯点放线定位及测量高程;在整平后的场地上标出第一遍夯击点的位置,宜用石灰或打小木桩的方法标出夯点,并测量场地高程。
    ④施工工艺;强夯机就位,使夯锤对准夯点位置,测量夯前锤顶高程。将夯锤起吊至预定高度,待夯锤脱钩,自由落下后,测量锤顶高程,并做好现场记录;若发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜时,应及时将坑底整平。按设计规定夯击次数及控制标准,完成一个夯点的夯击。重复以上步骤,直至完成第一遍全部夯点的夯击。夯击一遍后,应用推土机将场地推平,同时测量整平后的场地高程。按规定的间歇时间,重复以上步骤完成全部夯击遍数,最后用低能量满夯,将场地表层松土夯实,并测量夯后场地高程。
    强夯法的顺序应该是先深后浅,即先加固深层土,再加固中层土,最后加固表层土。

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20