[分享]大跨越线路交叉跨越测量一般规定

发表于2018-07-22    

1  交叉跨越测量,可采用直接丈量、视距法和光电测距仪测距等方法,测定其距离和高差。

    当采用视距法测量时,以直读视距与加读三丝进行比较;若只能读出二丝时,不得切整数。直读视距与上、下丝读数允许较差相对误差为 1/200。

    对于有影响的交叉跨越,应就近桩位以正倒镜测定垂直角,其允许高差较差为 ±0.2m。

    当距离和高差观测符合限差要求时,成果取中数。

2  若大跨越线路交叉已有电力线,应测量中线交叉点最高线的线高。当线路不是正交或左右不等高时,应测量左右边线有影响一侧交叉点的线高及风偏点的线高。交叉跨越杆塔时,应测量杆塔顶高及平面位置。

3  若大跨越线路跨越弱电线路,应测量交叉点的线高。当左右不等高时,应选测风偏点的线高。

    对一、二级弱电线路,应施测其交叉角,并注明两侧杆号、杆型、材质及通向。当交叉跨越杆位时,应测量杆顶高,并在平断面图上加以注明。

4  当大跨越线路交叉跨越铁路或主要公路时,应测量交叉点轨顶或公路路面高程。注明铁路被交叉跨越的里程。当跨越电气化铁路时,尚应测绘交叉点电力线的高程,并注明数据。

5  当大跨越线路交叉跨越房屋时,应测量边导线外 15m 内的屋顶高。

6  当大跨越线路通过林区时,应选测、注记主要树种的名称和高度,并表明范围。

7  当大跨越线路交叉跨越电缆及油、气管道等地下管线时,应根据设计人员提供的实地位置,测量交叉点的交叉角及地面高程,并注记管线名称和通向。

8  当大跨越线路交叉跨越架空索道、特殊管道、渡槽等建构筑物时,应测量交叉点顶部的高程,并注记被交叉跨越物的名称、材料及通向。

9  当大跨越线路交叉跨越其他拟建或正在建设的设施时,应按设计要求和指定的位置进行测绘,并注明其名称、通向、交叉点累计距离、交叉角、地面高程、建构筑物标高等。