钢绞线锚杆和普通钢筋锚杆杆体的制作安装应符合下列规定:
1 钢绞线锚杆杆体绑扎时,钢绞线应平行、间距均匀;杆体插入孔内时,应避免钢绞线在孔内弯曲或扭转;
2 当锚杆杆体采用HRB335、HRB400级钢筋时,其连接宜采用机械连接、双面搭接焊、双面帮条焊;采用双面焊时,焊缝长度不应小于5d,此处,d为杆体钢筋直径;
3 杆体制作和安放时应除锈、除油污、避免杆体弯曲;
4 采用套管护壁工艺成孔时,应在拔出套管前将杆体插入孔内;采用非套管护壁成孔时,杆体应匀速推送至孔内;
5 成孔后应及时插入杆体及注浆。