在干处进行拌制,而在水下浇筑和硬化的混凝土,叫做水下混凝土,常用于灌注桩和地下连续墙的混凝土浇注。水下浇筑混凝土最常用的方法是导管法,其设备和施工比较简单,质量易于保证。
一、技术准备
1、孔形、孔径、孔深、孔位
2、泥浆相对密度、倾斜度、沉渣厚度
3、开灌前,含砂率<4%,泥浆相对密度1.05~1.209g/cm3。
4、钢筋笼安装就位并经复核平面偏差在10mm,高程在±50mm以内 。
5、沉渣经测定符合摩擦桩≤20cm,端承桩≤5cm的要求。
二、水下混凝土灌注施工工艺流程
导管水密性试验及安装→二次清孔→混凝土现场检测→首批混凝土→灌注混凝土→导管和导管随混凝土灌注进程的提拔→拆卸→清卸→埋深控制→声测管检查→填写灌注作业记录。
三、水下混凝土灌注施工工序
(一)钢导管配置
内径一般为20~35mm,每节2~3m,配1~2节1~1.5m的短管。导管下端至孔底一般为25~35cm,首次灌注导管的埋置深度应该不小于1m。必须连续灌注,把握好提升的速度。一般桩顶高程比设计值高出0.5—1.0m。
(二)导管水密承压和接头抗拉试验
使用前需要检查导管是否漏气、漏水、变形,接头连接要牢固可靠,并且要定期(一般每半个月)进行一次水密性试验,进行水密试验的水压不应小于孔内水深1.3倍的压力,也不应小于导管壁和焊缝可能承受灌注砼时最大内压力p的1.3倍。
(三)水下混凝土的拌制与运输
混凝土进入导管的塌落度为18~25cm。桩径小、桩身短的应该取低限,反之取高限。首批灌注的混凝土初凝时间不得早于灌注桩全部混凝土灌注完成的时间。灌注需要较长时间时可以加入混凝剂,减缓初凝时间。运输时间和距离应该尽量缩短,灌注前混凝土的塌落度损失不应该超过2cm
(四)首批封底混凝土
控制首批封底混凝土数量,下落时有一定的冲击能量,能把泥浆从导管中排出,并能把导管下口埋入混凝土不小于1m深。足够的冲击能量能够把桩底沉渣尽可能地冲开,是控制桩底沉渣,减少工后沉降的重要环节。
四、水下混凝土灌注施工要点
1、桩基混凝土采用罐车运输配合导管灌注,灌注开始后,应紧凑连续地进行,严禁中途停工。
2、在灌注过程中,应注意观察管内混凝土下降和孔内水位升降情况,及时测量孔内混凝土面高度,正确指挥导管的提升和拆除;导管的埋置深度应控制在2~6m。同时应经常测探孔内混凝土面的位置,即时调整导管埋深。
3、灌注水下砼时,应经常探测孔内混凝土面至孔口的深度,以控制导管埋深。如探测不准确,将造成埋深过浅,导管提漏,埋管过深拔不出或短桩事故。因此,在水下混凝土灌注桩中是一项非常重要的工作,一定要由具有高度责任心的人来操作。
3、灌注时应采取措施防止钢筋上浮。
4、混凝土灌注到接近设计标高时,要计算还需要的混凝土数量(计算时应将导管内及混凝土输送泵内的混凝土数量估计在内),通知拌和站按需要数拌制,以免造成浪费。
山东 德州 | 结构设计
10 关注
53 粉丝
213 发帖
30 荣誉分
∨