《建筑基桩检测技术规范》3.1.3 规定桩身完整性宜采用两种或两种以上的检测方法进行检测。是指同一根桩用两种检测方法吗?为什么有用了应变法的桩就不需要超声波检测的说法?
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-06-04 05:33:32

 发表于2008-05-30   |  只看该作者      

2

是不是可以这样理解
验收的时候希望检测手段多一些,不同的手段有不同的侧重,能更全面了解桩的状况
各类检测都有比例要求,也希望检测的面能大些,所以就有了不要重复的问题
当然对于声波管埋设以后,再用小应变检测,其中的影响也是各大问题

奖励      

  • 奖励于 2008-06-04 05:33:48

 发表于2008-05-30   |  只看该作者      

3

余老师:
我们这里的桩基设计是甲级,实际并没有在施工前采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值,而所有桩都做了完整性检测,比如一共有100个桩,其中90个桩做低应变检测、10个桩做超声波检测,我认为这种做法至少违反了《建筑基桩检测技术规范》3.1.3 和3.3.1的规定,这两条规定好象都是强制性条文!

奖励      

  • 奖励于 2008-06-04 05:34:11

 发表于2008-05-31   |  只看该作者      

4

应该是指大直径灌注桩吧,而且宜也不是应,可以只选择一种的
所有桩都做完整性检测很正常,本来就应该普查,特别小应变法价格又不高。
另外检测规范里明确规定了每个承台下必须检测一根,遇到单柱单桩的基础,不就等于要全数检测了?

奖励      

  • 奖励于 2008-06-04 05:34:32

 发表于2008-06-02   |  只看该作者      

5

如果要全数检测,还规定抽检百分比有意义吗?

奖励      

  • 奖励于 2008-06-04 05:34:39

 发表于2008-06-03   |  只看该作者      

6

检测手段多一些,可以得到更可靠的结论!!

奖励      

  • 奖励于 2008-06-04 05:34:45

 发表于2008-06-03   |  只看该作者      

7

意思是不全数检测还是可以吗?

奖励      

  • 奖励于 2008-06-04 05:34:53

 发表于2008-06-03   |  只看该作者      

8

规范本意就是抽检,特例是单个承台下只有单桩就必须全数检

奖励      

  • 奖励于 2008-06-04 05:35:02

 发表于2008-06-04   |  只看该作者      

9

stonefz师兄所得有道理,我有点眉目了!谢谢!

奖励      

  • 奖励于 2008-06-04 22:30:21

 发表于2008-07-04   |  只看该作者      

10

从ZHAOGFURTHER 所发的贴子看来,你还是一个很执着的人。你们是业主还是监理?
你熟读规范,但是又不是很能理解规范。
象用小应变检测桩身完整性的,如果有条件,可以全部检测,不过规范并没有要求全检。而小应变的费用低、检测方便,能全部检测当然是最好的,而没有全检也不会违反规范规定。
我不熟悉建筑行业,我是从事港口工程行业的。对于大工程,比如大桥、重要码头,也有施工前进行静载试桩的,要为设计提供依据。尤其是在一些没有经验的地区。但由于大工程还没开工,现场条件不完善,要做这样的试验比较困难,费用也很高。所以有些工程就不做了。
今天有位老专家说了这么一句话:我们要运用规范,但也要跳出规范的约束。规范也是要不断完善的。