abc-l 发表于2005-05-31 8919人浏览 16人跟帖
基桩低应变检测结果70%为III类桩,缺陷都是焊接接头处,已经要求施工单位增加静载荷试验的桩数,如果静载试验都合格的话,是否就可以了?
最新回复:山墅 2006-10-12
kaoconst 发表于2005-03-31 3291人浏览 9人跟帖
情况如下:钻孔灌注桩. Dia 800mm. 设计时考虑到以后施工的方便, 桩上部1.25M范围内没有设钢筋. 再之下有0.75M范围内只有主筋,没有箍筋. 离桩顶2.0M处标为桩顶标高.离桩顶2.0M的砼在以后的施工中会凿掉.问题是:做低应变动力法测桩...
最新回复:ruanlin0686 2006-04-24
duyingzhong 发表于2005-02-17 4581人浏览 16人跟帖
低应变动测近十年来,因为简便快捷在桩基检测中得到广泛应用.信号的采集对检测结果有着至关重要的影响.由于受到一些干扰因素,以及加速度传感器采集的数据积分后会形成趋势项,等等,进而导致信号的失真.因此在进行信号分...
最新回复:duyingzhong 2005-06-03