地 下 室 围 护 方 案
本工程位于XX地块,拟建地下室面积16000平方米,建筑物±0.00标高相当黄海高程5.37米,原地坪相当黄海高程4.90米,桩承台和底板基础开挖深度不统一,承台计算底标高分别为-5.31、-5.71、-5.91米,计算挖土深度地下室底板-4.11m。
1、地质情况
详见XX勘察测绘研究院提供的《XXXX地块XX广场岩土工程勘察报告》。
2、支护方案的设计依据及支护方法
2.1设计依据
(1)、建设单位提供的XX地块XX广场工程招标文件通知。
(2)、XX勘察测绘院提供温州XX地块楼工程勘察报告。
(3)、XX设计研究院提供地下室施工图和扩初设计图。
(4)、建筑基坑支护技术规程(JB50086-2001)以及深基坑结构软件F-SPW4.0(北京理正软件设计研究所)。
(5)、本工程基坑侧壁安全等级为II级,重要系数r0=1.0。
(6)、离基坑地面线6.00米范围外,允许堆载设计值为15KN/m2,严禁超载。
(7)、我公司历年来基坑开挖施工中的经验积累。
2.2支护方法
喷锚网支护加花杆注浆,业主售楼办公室南侧采用悬臂式桩支护并用喷锚注浆形成的复合土钉加固和止水。并加固坑底土以避免坡脚滑移和坑底隆起。
(具体设计计算与取值详见附计算书)
3 、基坑喷锚网支护施工工艺
(1)主要材料的选用及要求
A、钢材:
锚管采用焊接钢管,骨架钢筋采用φ14Ⅱ级钢;挂网钢筋采用φ6―250×250I级钢。
B、水泥:
注浆和喷射混凝土采用早强型硅酸盐水泥,标号为32.5Mpa;注浆配合比宜为水泥:水=1:0.45(重量比)水泥净浆;喷射混凝土宜为C20砼加速凝剂,水泥浆应拌和均匀,随搅随用。一次拌和的砼及水泥浆在初凝前用完。
C、焊条:
采用E4300-4313。
D、添加剂:注浆采用三乙醇安,喷射混凝土采用8604型速凝剂。
(2)施工工艺流程及技术要求
开挖作业面→安装锚杆→修整坡面→设置锁定锚头→铺设钢筋网
→喷射混凝土→注浆。
①喷射混凝土施工时,混合料应拌和均匀;作业时喷射顺序自下而上,喷射机作业时,先送风,后开机,再给料,结束时应待料喷完后再关风,料斗内保持足够的料。喷射手应保持喷头有良好的工作性能,喷头与喷面的距离应保持在0.6-1.0米,且垂直。
②注意混凝土的养护;
③注浆应在面层砼终凝15小时后进行;
④开挖出的工作界面,其面层和锚杆施工应连续,并在当天完成(第一层杂填土例外)。
(3)施工要求
A、要有明确的场地及坑内排水措施,应做到施工场地及基坑排水通畅,不积水。
B、开挖要求,沿基坑内侧周边6米范围内分层分段开挖,每层开挖高度为锚杆以下0.3至0.5米,分段不得超过12米,挖到淤泥层时,开挖长度不得超过6米,并采用跳槽开挖,开挖出作业面后,应立即进行喷锚支护,最后一层锚杆施工完成立即施工地下室垫层,进行基坑封底。(砼垫层要浇至基坑侧壁坡脚,连接不留缝隙,防止水泡渗坡脚而引起滑移)。
C、基坑开挖至基底时,应及时封底,进行地下室施工,地下室侧墙施工完成后,争取在地下室四周均匀分层回填土。
D、施工中如锚管遇到障碍物时要采用调整角度(角度5°~15°)避开再打。
E、在整个施工过程中现场管理人员必须同设计人员保持联系,及时反映工程施工情况,共同分析施工中各种动态变化和解决问题。
(4)施工设备配置
序号 机具名称 型 号 单位 数量 功率
(KW) 用途
1 12m3空压机 柳州柴动 台 2 喷射砼
2 砼喷射机 HP2-5型m3/h 台 2 3 喷射砼
3 注浆机 UBJ1.8型1.5MPa 台 2 2.2 锚管注浆用
4 砂浆搅拌机 台 2 2.2 配注浆泵
5 型材切断机 GT-40 台 1 1.5 切割钢材
6 交流电焊机 BX1-300 台 1 7.5 制作、焊接钢管
7 交流电焊机 BX1-315 台 1 8 焊接钢材
8 卷扬机 JG-8T 台 1 1.5 φ6线材拉直
9 污水泵 φ50 台 4 2 基坑工作面排水
10 台 钻 φ13 台 2 1.5 锚管钻孔
11 激光经纬仪 J2 台 1 放线、测量位移
12 水平仪 S2 台 1 测量沉降及标高
13 气动风钻 27英寸 台 1 打锚管于土中
14 液压千斤顶 YQT300-C 只 1 作抗拨试验
3.2基坑施工排水
(1)基坑内300×300排水沟相通,内填卵石,积水用污水泵及时抽到沉淀地。
(2)原地坪沿基坑四周浇筑1m宽80 mm厚C10砼混凝土地面,坡度2%坡向排水沟,地面四侧集水井和排水沟相通并流向沉淀地。
(3)在坑壁上设置泄水管,数量视土方开挖后,土层的渗水量具体确定。
3.3基坑支护结构的施工监测
基坑四周环境的监测是确保工程安全和及时指导施工,避免事故发生的必要措施,在本方案中拟采用如下监测方法(双测点布置详见平面图):
①支护结构顶部水平位移及沉降监测
沿基坑周边每隔10-15米布设一个监测点,在关键部位纵横两个方向增加布设,在基坑开挖期间每隔1天监测一次,位移达5cm时每天观测2-3次,观测周期根据变形速率、观测精度要求、不同施工阶段和工程地质条件等因素综合选择。
观测工具有经纬仪、水准仪、标杆、钢卷尺,开挖前在土体滑动面以外的稳定地面设控制点,与被观测点比较位置变化。尤其是对办公楼的观测(倾斜、沉降),事先在该建筑物

 发表于2005-04-20   |  只看该作者      

9

不错

 发表于2005-04-20   |  只看该作者      

10

支持一下!帮助很大!谢谢!

 发表于2005-04-20   |  只看该作者      

11

已copy ,但没有计算书,请搂主支持,谢谢!!!469378782#qq.com

 发表于2005-06-12   |  只看该作者      

12

支持!谢谢!

free360

河南  | 房地产

0 关注

8 粉丝

83 发帖

45 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20