专业知识(二)辅导:常用加固方法

发表于2008-02-25     595人浏览     2人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-02-27 01:03:57

 发表于2008-02-25   |  只看该作者      

2

2)布桩
桩位布置应靠近墙体或柱子。压桩孔宜为上小下大的正方棱台状,其孔口海边宜比桩截 面边长大50~100 mm。桩距一般不小于3倍桩截面边长。桩位布置如图8.1-1所示。
3)桩身设计
桩身材料可采用钢筋混凝土或钢材,对钢筋混凝土桩宜采用方形,其边长为200~300 mm。每段桩节长度应根据施工净空高度及机具条件确定,宜为1.0~2.5m;桩内主筋应按计算确定。当方桩截面边长的200mm时,配筋不宜少于4ø12;当边长为250mm时,配筋不宜少于4ø12;当边长为300mm时,配筋不宜少于4ø16。桩身混凝土强度等级不应低于C30;当桩身承受拉应力时,应采用焊接接头。其他情况可采用硫磺胶泥接头连接。当采用硫磺胶泥接头时,其桩节两端应设置焊接钢筋网片,一端应预埋插筋,另一端应预留插筋孔和吊装孔。当采用焊接接头时,桩节的两端均应设置预埋连接铁件。桩顶嵌入承台内长度应为50~100mm;当桩承受拉力或有特殊要求时,应在桩顶四角增设锚固筋,伸入承台内的锚固长度应满足钢筋锚固要求。此外,采用锚杆静压桩加固时,应对原有建筑基础进行抗冲切、抗剪和抗弯能力验算,如承载力不满足压桩所需的反力时,则应对基础进行加固补强;也可采用新浇筑的钢筋混凝土挑梁或抬梁作为压桩的承台。
【例题3】对于锚杆静压桩桩身混凝土等级不应低于( )。
A、C20;
B、C25;
C、C30;
D、C35;
答案:C
3 施工
1)压桩
整根桩应一次连续压到设计标高,当必须中途停压时,桩端应停留在软弱土层中,且停压的间隔时间不宜超过24h;压桩施工应对称进行,不应数台压桩机在一个独立基础上同时加压;桩尖应到达设计持力层深度、且压桩力应达到单桩竖向承载力特征值的1.5倍,且持续时间不应少于5min。
2)封桩
封桩可分不施加预应力法和预应力法两种方法。当封桩不施加预应力时,在桩端达到设计压桩力和设计深度后,即可使千斤顶卸载,拆除压桩架,焊接锚杆交叉钢筋,清除压桩孔内杂物、积水及浮浆,然后与桩帽梁一起浇筑C30微膨胀早强混凝土。当施加预应力时,应在千斤顶不卸载条件下,采用型钢托换支架,清理干净压桩孔后立即将桩与压桩孔锚固,当封桩混凝土达到设计强度后,方可卸载。
【例题4】当采用施加预应力法对锚杆静压桩进行封顶时,千斤顶的卸载条件为( )。
A、在桩端达到设计压桩力和设计深度后;
B、当封桩混凝土强度达到设计强度的50%;
C、当封桩混凝土强度达到设计强度的85%;
D、当封桩混凝土强度达到设计强度的100%;
答案:D

奖励      

  • 奖励于 2008-02-27 01:04:02

 发表于2008-02-26   |  只看该作者      

3

有个问题想请教:锚杆静压桩用于地基加固时,由于没有建筑物做压桩反力,那么靠什么来提供压桩反力??

奖励      

  • 奖励于 2008-02-27 03:39:47

wangdandande

中国  | 其它专业