液压静压桩工法

发表于2006-05-25     3199人浏览     12人跟帖     总热度:10  

标签: 静压桩
液压静压桩工法

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-05-26 06:45:33

 发表于2006-07-28   |  只看该作者      

3

奇怪了,为何这么好的帖子无人顶呢,我来顶一下!

奖励      

  • 奖励于 2006-07-28 21:34:54

 发表于2006-07-28   |  只看该作者      

4

以下是引用xyasj在2006-7-28 12:53:00的发言:奇怪了,为何这么好的帖子无人顶呢,我来顶一下!...
不要这么泛泛的评价,到底好在哪里,请发表高见,我们会给予奖励的,对于资料贴我们是要进行讨论,这样资料才会更有价值。

奖励      

  • 奖励于 2006-07-28 21:47:23

 发表于2006-07-28   |  只看该作者      

5

1、提供了贴图,让下载的朋友知道资料可看性如何!
2、下载方便:2M多压缩为一个包,不像个别朋友要压缩成几个包!
3、资料版面整洁、规范,内容全面、完整、条理清晰!
4、符合工法的撰写要求,对实际操作具有很强的指导意义!
不知以上回答是否能达到‘风中游侠’版主对此类贴子的要求呢!还请指教!

奖励      

  • 奖励于 2006-07-28 23:18:45

 发表于2006-07-28   |  只看该作者      

6

谢谢xyasj网友继续关注!
‘风中游侠’版主的意思是希望网友能对文章中的技术问题进行交流
毕竟文章资料一般也会存在一些问题
1 受作者个人知识的限制,分析不全面不透彻,甚至错误
2 新的技术发展,文章的某些做法观点已经过时
3 文章遗留问题的继续探讨
等等,需要网友们仔细阅读分析,我们提倡和支持这样的做法,也自然会多多奖励这样的网友.

奖励      

  • 奖励于 2006-07-29 01:02:46

 发表于2006-07-28   |  只看该作者      

9

这个问题是两个规范不配套造成的,风版的问题是根据GB50007-2002提出来的,强度C30,配筋6%.
xyasj网友的答案是JGJ94-94的规定.
都没有错,难为的是执行者.
看来这个问题与文章的写作时间是有关系的,欢迎继续讨论.鼓励这样的交流!

奖励      

  • 奖励于 2006-07-29 06:33:20

 发表于2006-07-31   |  只看该作者      

10

在这里我想就yu版主说得规范不配套问题谈一点个人看法,首先说国标应该是最高级的标准吧,如果国标与行业标准或地方标准发生冲突,应该意国标为准,(地方或行业标准要求严格于国标出外)如果标准的等级是一样的,那就应该以后颁布的为准,因为后颁布的可能吸取了一些经验对某些方面做了修改,而以前颁布的可能没有来得及修改。
对于静压桩经济与否我没有做过深入的研究,但是目前天津市市内不允许锤击打入了,为了控制噪音,一律要求静压,可是还有很多施工单位想方设法的要锤击打入,为什么,我想就是经济因素吧。

奖励      

  • 奖励于 2006-07-31 17:51:57

 发表于2006-07-31   |  只看该作者      

11

风中游侠斑竹说的有道理,也是在7楼奖励分时候的主要考虑.
仔细看看关于桩基规范修订的征求意见PPT文件(气死人专家上传的那个),相关章节是这么说的:
4 .1桩基构造
4.1.1 灌注桩应按下列规定配筋
4.1.2 桩身混凝土及混凝土保护层厚度应符合下列要求
4.1.3 扩底灌注桩扩底端尺寸宜按下列规定确定
4.1.4 混凝土预制桩的截面边长
4.1.5 预制桩的混凝土强度等级不宜低于C30
4.1.6 预制桩的桩身配筋应按吊运、打桩及桩在建筑物中受力等条件计算确定
对混凝土强度与地基规范是一致的,对配筋则没有按地基规范来执行.估计这个也是规范编制中的一个争议.计算确定的结果与0.6%会是个什么关系?

奖励      

  • 奖励于 2006-07-31 19:12:10

 发表于2006-08-01   |  只看该作者      

12

谢谢‘风中游侠’版主的鲜花,我想,此类问题目前国家也正在逐步完善与规范中,错误跟不足肯定是难以避免的,也正是因为大家发现问题后能及时反映出来,使这类问题发生的概率越来越低,使标准、规范的严密性越来越高,反过来对我们国家的建筑行业整体水平的提升也是一个有益的促进!
一家之言,敬请指正!

奖励      

  • 奖励于 2006-08-02 04:21:22

 发表于2006-08-06   |  只看该作者      

13

液压静压桩工法
目录
一.前言 2
二.沉桩机理 2
三.特点及适用范围 2
四.施工工艺 3
五.施工注意事项 3
六.施工机具 5
七.劳动组织 9
八.质量要求 10
九.施工安全注意事项 11
十.技术经济分析 11
十一.工程应用实例分析 11
一.前言
液压静压桩就是通过液压静压桩机,利用其本身的重量(包括配重)作为反作用力,克服压桩过程中,桩周土侧壁摩阻力和桩端土的阻力,将桩徐徐压入土中。
液压静压桩开始于八十年代后期,相对于锤击桩而言,它具有沉桩速度均匀、无噪音、无振动、能自动显示压桩力、昼夜施工等优点。随着九十年代初期高层建筑的快速发展,单桩竖向承载力越来越高,液压静压桩机的吨位也随着增大,目前最大吨位已达到650-700T,最大单桩承载力由初期的120T提高到现在的250T左右,故近几年来广泛地应用于工业厂房、综合办公大楼、高层建筑的桩基施工中,并取得了良好的技术经济效果。
二.沉桩机理
液压静压桩属于挤土桩。桩在压入过程中对周围土体进行排挤,使地基的侧向应力增加,从而导致土的密度的增加。它的挤土效应取决于桩截面的几何形状和压桩力。对同样截面的桩截面来说,静压桩的挤土效应小于打入桩。
一般来说,采用静压桩工艺的地基土含水量较高,孔隙比较大,在桩受垂直静压过程中,桩尖直接使土产生冲剪破坏,伴随或先发生沿桩身土体的直接剪切破坏,从而也产生了超孔隙水压力,扰动了土体结构,使桩周约一倍桩径土体的抗剪强度降低,发生严重软化(粘性土)或稠化(粉土、砂土),出现土的重塑现象,从而可连续地将静压桩送入很深的地基土层中。相反,若遇砂层,超孔隙水压力消散,则摩阻力增加,压桩困难。
三.特点及适用范围
(1)静压桩具有无震动、无噪声、场地小和能定量监测单桩承载力等优点,尤其适合在人口密集的市区及建筑群中施工。
(2)施工引起的土体隆起和水平挤动比打入式桩小,适宜于危房、精密仪器房、岸边和地下管线多的地区内施工。
(3)由于避免了锤击应力,可减少钢筋和水泥用量,降低工程造价
(4)压桩力能自动记录和显示,桩的承载力有保证,并且避免锤击过度而使桩顶或桩身开裂的现象。
(5)压桩力有限,单桩垂直承载力相对锤击桩来说较低。
(6)施工速度快,工期短。
(7)只适应于软土地基,不适用于贯穿厚度大于2m的中密以上的砂土夹层或进入中密以上的砂土持力层。
四.施工工艺
静压桩施工工艺分为定位、桩尖就位、对中、调直、压桩、接桩、再压桩、送桩等过程。
(1)定位:根据控制点和控制轴线,定出施工桩位,并在桩位中心插入一根短钢筋,洒上石灰粉使桩位标志明显。
(2)桩尖就位、对中、调直:对于步履式全液压静压桩机而言,通过大、小船行走油缸的动作,作纵横向的行走,从而将桩尖对准桩位,并开动压桩油泵将桩压入土中2m后停止压桩,用两台经纬仪校正桩在两垂直方向的垂直度。
(3)压桩:利用夹紧器的浮顶增力原理,夹紧工程桩,用压桩油泵的压力将桩压入地下。每次压桩行程为2m。当压完第一行程后放松夹紧器装置,用压桩油缸提起夹紧器,当夹紧器到位后,再次夹紧压桩,如此循环。
(4)接桩:当下一节桩压到露出地面0.5~1.0m时,应接上一节桩。
(5)送桩:送桩可用专用的送桩器,也可用一节长度超过要求的桩,放在被送的桩顶上便可送桩。
(6)移位:若桩顶高出地面一段距离,而压桩力已达到规定值时则要截桩,以便桩机移位。
五.施工注意事项
(1)因压桩机自重很大,对地面承载力要求较高,故在地面松软处施工时要及时采取加固措施,以确保压桩机的平衡。
(2)压入力由压力表反映,在压桩过程中要认真记录桩入土深度和压力表读数的关系,以判断桩的质量及承载力。当压力表读数突然上升或下降时,要停机,对地质资料进行分析,看是否遇到障碍物或产生断桩情况等。液压静压桩机的压入力与压力表读数换算式如式(1)所示。
F=2PS+G-----------(1)
式中:F--------- 压入力;
P--------- 压力表读数;
S--------- 压下油缸活塞面积;
G--------- 夹头箱、压下油缸柱塞及送桩器三者重量之和。
(3)实践表明:因接送桩的中途停留(25~30分钟)使得压桩阻力增长36~68%。而且,停留时间较长,其阻力增长越多;压桩入土越深,其阻力增长也越大。故静压桩施工时不宜中途停顿。必须接桩停留,宜考虑浅层接桩,还应尽量避开在好土层深度处停留接桩,且尽可能缩短接桩时间。
(4)桩压入过程中,需随时用两台经纬仪从正面和侧面校正其垂直度,确保桩的垂直度偏差小于0.5%。
(5)施工时,整体沉桩流水要合理安排,避免向单一方向推进。当桩距小于3.5倍桩宽时,压桩顺序应符合下列规定:①对于密集桩群,自中间向两个方向或向四周对称施压;②当一侧毗邻建筑物时,由建筑物一侧向另一侧施压;③应严格遵守“先密后稀、先深后浅、先长后短”三原则施压。
(6)由于静压桩不同于打入桩,邻近桩相互挤土的干扰影响很小。实践证明,对于压入同样深度土层的压桩力,并不随邻近的压桩

奖励      