[转帖]地基处理工程资料

发表于2006-05-12     829人浏览     1人跟帖     总热度:10  

标签: 地基处理
地基处理工程资料
粉体喷射搅拌法
(一) 施工准备
1.材料
( 1) 粉体搅拌法目前主要使用的固化剂为石灰粉、水泥以及石膏及矿渣等,也可使用粉煤灰作掺和料。
( 2) 粉体生石灰桩技术要求
1)石灰应该是细磨的,在搅拌过程中,为防止桩体中石灰聚集,石灰最大粒径应小于2mm。
2)石灰应尽量选取纯净无杂质的,石灰中氧化钙和氧化镁含量至少应为8.5%,其中氧化钙含量最好不低于80%。
3)石灰的储存期,不宜超过三个月。
4)石灰的液*指数不低于70%。
( 3) 石灰桩法(包括块灰灌入法、粉灰搅拌法)常用掺合料是粉煤灰,也可掺入火山灰、钢渣或黏土、采用掺合料后可防止石灰桩软心。
( 4) 石灰加掺合料比例通常为15%-30%,加大掺合料比例,使桩身强度提高较大,粉体材料为生石灰粉掺入3%,半水石膏适用于地基酸*反应。
( 5) 掺粉煤灰必然引起减少桩身吸水效果,对不追求石灰吸水胀发作用可增大粉煤灰掺量,最高掺量达80%-90%。
( 6) 掺入30%细磨石灰粉,提高流塑状轻亚黏土地基的加固效果。
2.作业条件
( 1) 工作场地表层硬壳很薄时,需先铺填砂、砾石垫层,以便机械在场内顺利移动和施钻,如场内桩位有障碍物,例如木桩、石块等应排除。
( 2) 机械设备配置:钻机、粉体发送器、空气压缩机、搅拌钻头等。
( 3) 根据地质资料,通过原位测试及室内试验取得地基土、灰土物理力学及化学指标,选取最佳含灰量,作为设计掺灰量,决定设置搅拌范围,选择桩长、截面及根数。
返回目录
(二) 操作工艺
1.粉体喷射搅拌法是在软土地基中输入粉柱体加固材料,通过和原位地基土强制搅拌混合,使地基土和加固材料发生化学反应,在稳定地基土的同时,提高强度的方法。
( 1) 施工原理:由压缩空气输送的加固材料通过搅拌叶片旋转产生的空隙部位喷出,并随着搅拌叶片的旋转和原位地基土搅拌均匀混合一起,和加固材料分离后的空气,就沿着搅拌轴,由轴与土的缝隙处排出地面。
( 2) 固结原理:粉体喷射搅拌法使用的固化剂,主要有石灰、水泥,还有石膏及矿渣,可使用粉煤灰作为掺合料。
通过固结反应而形成稳定的石灰粉体,在软土中加入生石灰,生石灰和土中的水分发生化学反应成熟石灰,水分被吸收,起到了胶结作用,并产生热量,柱体消化而产生体积膨胀1-2倍,促进周围土体的固结。
拌入石灰后软土物理*能起了变化,加灰后软土液*指数随含水量增加呈线*递减,含水量小于50%的土加灰后,液*指数从原来流态进入半固态或固态,在稳定压力下压缩量随石灰粉含量增加而递减,压缩量减小达1/3,提高石灰柱体的强度。拌入石灰后增加软黏土的渗透*,石灰柱在不同类型软土中起到排水作用。
2.粉体搅拌法工艺要求
( 1)略
( 2)略
( 3)室内试验:在现场取回土样与加固料均匀搅拌后制备灰土试件,具体按下面原则选择:
1)当含水量为天然地基土含水量,养护龄期为7天,28天和90天。
2)当含水量高于天然地基土含水量,含灰量可取10-15%。
3)当含水量低于天然地基土含水量,含灰量可取6-10%。
3.粉体喷射搅拌法施工工艺
粉体喷射搅拌法是以机械强制搅拌土粉混合体,使灰土混合形成加固柱体。
4.粉体搅拌加固形成
( 1) 制成独立柱状
( 2) 连续搭接布置成壁状
( 3) 连续纵、横网向搭接成块状。
5.分体搅拌桩的排列和间距
( 1) 根据结构要求的承载力,初步选定间距,从而定出加固范围内搅拌桩的数量以及每平方米内搅拌桩所占的面积。
( 2) 搅拌桩的排列一般呈等边三角形,也可四方形布置,桩径为0.5-1.5m,桩距约1m。
6.粉体搅拌法施工顺序
( 1) 桩体对位
( 2) 下钻
( 3) 钻进
( 4) 提升
( 5) 提升结束
(三)质量标准
1.保证项目
使用材料的各种指标,包括含灰量、灰液*指数和外加剂品种掺量,必须符合设计要求。
检验方法:材料出厂证明、合格证、试验报告及施工日志。
2.基本项目
( 1) 桩径、深度及灰土质量,必须符合设计要求。
检验方法:一般成桩后开挖桩体,测量桩身直径、桩体连续均匀程度,要求黏结牢固,无孔洞、不松散、无裂隙、桩质坚硬、灰体强度高。在开挖出来的桩体中切取100×100×100MM立方体,在正常养护下进行强度、压缩试验。
( 2) 经养护后进行载荷试验,试验桩体强度,要符合设计要求。
检验方法:采用十字型钢排架、钢筋砼地锚,用千斤顶加载或用重物加载法。
3.允许偏差
检查数量:桩数 5%
项目
允许偏差(mm)
检验方法
桩位中心位置
10
拉线及尺量检查
凿出浮浆后桩顶标高
桩(墙)体垂直度
1H/100
吊线检查

sunissky 2005-08-28 06:57
(四) 施工注意事项
( 1)空压机的压力不需要很高,风量不宜过大。
( 2)钻机及桅秆安装在载体上,在地面上进行操作,要满足耐压力要求。
( 3)石灰(生)使用前一般用水熟化,是碳化作用产生放惹反应,可用下式表示:
CaO+H2O→Ca(OH)2+65.3
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-05-13 07:08:43

 发表于2006-05-12   |  显示全部楼层      

2

(三)质量标准
1.保证项目
深层搅拌桩使用的水泥品种、标号、水泥浆的水灰比,水泥加固土的掺入比和外加剂的品种掺量,必须符合设计要求。
检验方法:检查出厂证明、合格证试验报告及施工记录。
2.基本项目
( 1) 深层搅拌桩的深度、断面尺寸、搭接情况整体稳定和墙体、桩身强度必须符合设计要求。
检验方法:
1)一般成桩后两周内用钻机取样检验,开挖检查断面尺寸,观察桩身搭接情况及搅拌均匀程度,桩身不能有渗水现象。
2)搅拌桩质量检验,使用轻便触探,根据触探击数判断各段水泥浆强度。
( 2) 现场载荷试验:用此法进行工程加固效果检验,因为搅拌桩的质量与成桩工艺、施工技术密切相关,用现场载荷试验所得到的承载力完全符合实际情况。
( 3) 定期进行沉降观测,对正式采用深层搅拌加固地基的工程,定期进行沉降观测、侧向位移观测,是直观检查加固效果的理想方法。

sunissky 2005-08-28 06:57
3.允许偏差
深层搅拌桩的质量允许偏差和检验方法应符合下表的要求。检查数量,按墙(柱)体数量抽查 5%。
项目
允许偏差(mm)
检查方法
桩体桩顶位移
10(20)
用尺量检查
桩(墙)体垂直度
0.5H/100
用测量仪器吊线和尺量检查
为桩长度。
返回目录
(四)施工注意事项
1.避免工程质量通病
( 1) 深层搅拌机应基本保持垂直,要注意平整度和导向架垂直度。
( 2) 深层搅拌叶下沉到一定深度后,即开始按设计配合比拌制水泥浆。
( 3) 水泥浆不能离析,水泥浆要严格按照设计的配合比配置,水泥要过筛,为防止水泥浆离析,可在灰浆机中不断搅动,待压浆前才浆水泥浆倒入料斗中。
( 4) 要根据加固强度和均匀*预搅,软土应完全预搅切碎,以利于水泥浆均匀搅拌
1)压浆阶段不允许发生断浆现象,输浆管不能发生堵塞。
2)严格按设计确定数据,控制喷浆、搅拌和提升速度。
3)控制重复搅拌时的下沉和提升速度,以保证加固范围每一深度内,得到充分搅拌。
( 5) 在成桩过程中,凡是由于电压过低或其它原因造成停机,使成桩工艺中断的,为防止断桩,在搅拌机重新启动后,将深层搅拌叶下沉半米后再继续成桩。
( 6) 相邻两桩施工间隔时间不得超过12小时(桩状)。
( 7) 确保壁状加固体的连续*,按设计要求桩体要搭接一定长度时,原则上每一施工段要连续施工,相邻桩体施工间隔时间不得超过24小时(壁状)。
( 8) 考虑到搅拌桩与上部结构的基础或承台接触部分受力较大,因此通常还可以对桩顶板-1.5M范围内再增加一次输浆,以提高其强度。
( 9) 在搅拌桩施工中,根据摩擦型搅拌受力特点,可采用变掺量的施工工艺,即用不同的提升速度和注浆速度来满足水泥浆的掺入比要求。在定量泵条件下,在软土中掺入不同水泥浆量,只有改变提升速度,通过提升速度检测仪检测。
2.主要安全技术措施
( 1) 深层搅拌机冷却循环水在整个施工过程中不能中断,应经常检查进水和回水温度,回水温度不应过高。
( 2) 深层搅拌机的入土切削和提升搅拌,负载荷太大及电机工作电流超过额定值时,应减慢提升速度或补给清水,一旦发生卡钻或停钻现象,应切断电源,将搅拌机强制提起之后,才能重启动电机。
( 3) 深层搅拌机电网电压低于380V应暂停施工,以保护电机。
( 4) 灰浆泵及输浆管路
1)泵送水泥浆前管路应保持湿润,以利输浆。
2)水泥浆内不得有硬结块,以免吸入泵内损坏缸体,每日完工后,需彻底清洗一次,喷浆搅拌施工过程中,如果发生故障停机超过半小时宜见拆卸管路,排除灰浆,妥为清洗。
3)灰浆泵应定期拆开清洗,注意保持齿轮减速器内润滑油清洁。
( 5) 深层搅拌机械及起重设备,在地面土质松软环境下施工时,场地要铺填石块、碎石,平整压实,根据土层情况,铺垫枕木、钢板或特制路轨箱。
3.产品保护
深层搅拌桩施工完成后,不允许在其附近随意堆放重物,防止桩体变形。
建筑地基处理技术规范( JGJ79-91)
第九章 深层搅拌桩
第一节 一 般 规 定
第 9.1.1条 深层搅拌法适于处理淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较高且地基承载力标准值不大于120KPa的粘*土等地基。当用于处理泥炭土或地下水具有侵蚀*时,宜通过试验确定其适用*,冬季施工时应注意负温对处理效果的影响。
第 9.1.2条 工程地质勘察应查明填土层的厚度和组成,软土层的分布范围、含水量和有机质含量,地下水的侵蚀*质等。
第 9.1.3条 深层搅拌设计前必须进行室内加固试验,针对现场地基土的*质,选择合适的固化剂及外掺剂,为设计提供各种配比的强度参数。加固土强度标准值宜取90d龄期试块的无侧限抗压强度。
返回目录
第二节 设 计
第 9.2.1条 深层搅拌法处理软土的固化剂可选用水泥,也可选用其它有效的固化材料。固化剂的掺入量宜为被加固土重的7%~15%。外掺剂可根据工程需要选用具有早强、缓凝、减水、节约水泥等*能的材料,但应避免污染环境。
第 9.2.2条 搅拌桩复合地基承载力标准值应通过现场复合地