发表于2006-05-12     829人浏览     1人跟帖     总热度:10  

标签: 地基处理
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-05-13 07:08:43

 发表于2006-05-12   |  只看该作者      

2

(三)质量标准
1.保证项目
深层搅拌桩使用的水泥品种、标号、水泥浆的水灰比,水泥加固土的掺入比和外加剂的品种掺量,必须符合设计要求。
检验方法:检查出厂证明、合格证试验报告及施工记录。
2.基本项目
( 1) 深层搅拌桩的深度、断面尺寸、搭接情况整体稳定和墙体、桩身强度必须符合设计要求。
检验方法:
1)一般成桩后两周内用钻机取样检验,开挖检查断面尺寸,观察桩身搭接情况及搅拌均匀程度,桩身不能有渗水现象。
2)搅拌桩质量检验,使用轻便触探,根据触探击数判断各段水泥浆强度。
( 2) 现场载荷试验:用此法进行工程加固效果检验,因为搅拌桩的质量与成桩工艺、施工技术密切相关,用现场载荷试验所得到的承载力完全符合实际情况。
( 3) 定期进行沉降观测,对正式采用深层搅拌加固地基的工程,定期进行沉降观测、侧向位移观测,是直观检查加固效果的理想方法。

sunissky 2005-08-28 06:57
3.允许偏差
深层搅拌桩的质量允许偏差和检验方法应符合下表的要求。检查数量,按墙(柱)体数量抽查 5%。
项目
允许偏差(mm)
检查方法
桩体桩顶位移
10(20)
用尺量检查
桩(墙)体垂直度
0.5H/100
用测量仪器吊线和尺量检查
为桩长度。
返回目录
(四)施工注意事项
1.避免工程质量通病
( 1) 深层搅拌机应基本保持垂直,要注意平整度和导向架垂直度。
( 2) 深层搅拌叶下沉到一定深度后,即开始按设计配合比拌制水泥浆。
( 3) 水泥浆不能离析,水泥浆要严格按照设计的配合比配置,水泥要过筛,为防止水泥浆离析,可在灰浆机中不断搅动,待压浆前才浆水泥浆倒入料斗中。
( 4) 要根据加固强度和均匀*预搅,软土应完全预搅切碎,以利于水泥浆均匀搅拌
1)压浆阶段不允许发生断浆现象,输浆管不能发生堵塞。
2)严格按设计确定数据,控制喷浆、搅拌和提升速度。
3)控制重复搅拌时的下沉和提升速度,以保证加固范围每一深度内,得到充分搅拌。
( 5) 在成桩过程中,凡是由于电压过低或其它原因造成停机,使成桩工艺中断的,为防止断桩,在搅拌机重新启动后,将深层搅拌叶下沉半米后再继续成桩。
( 6) 相邻两桩施工间隔时间不得超过12小时(桩状)。
( 7) 确保壁状加固体的连续*,按设计要求桩体要搭接一定长度时,原则上每一施工段要连续施工,相邻桩体施工间隔时间不得超过24小时(壁状)。
( 8) 考虑到搅拌桩与上部结构的基础或承台接触部分受力较大,因此通常还可以对桩顶板-1.5M范围内再增加一次输浆,以提高其强度。
( 9) 在搅拌桩施工中,根据摩擦型搅拌受力特点,可采用变掺量的施工工艺,即用不同的提升速度和注浆速度来满足水泥浆的掺入比要求。在定量泵条件下,在软土中掺入不同水泥浆量,只有改变提升速度,通过提升速度检测仪检测。
2.主要安全技术措施
( 1) 深层搅拌机冷却循环水在整个施工过程中不能中断,应经常检查进水和回水温度,回水温度不应过高。
( 2) 深层搅拌机的入土切削和提升搅拌,负载荷太大及电机工作电流超过额定值时,应减慢提升速度或补给清水,一旦发生卡钻或停钻现象,应切断电源,将搅拌机强制提起之后,才能重启动电机。
( 3) 深层搅拌机电网电压低于380V应暂停施工,以保护电机。
( 4) 灰浆泵及输浆管路
1)泵送水泥浆前管路应保持湿润,以利输浆。
2)水泥浆内不得有硬结块,以免吸入泵内损坏缸体,每日完工后,需彻底清洗一次,喷浆搅拌施工过程中,如果发生故障停机超过半小时宜见拆卸管路,排除灰浆,妥为清洗。
3)灰浆泵应定期拆开清洗,注意保持齿轮减速器内润滑油清洁。
( 5) 深层搅拌机械及起重设备,在地面土质松软环境下施工时,场地要铺填石块、碎石,平整压实,根据土层情况,铺垫枕木、钢板或特制路轨箱。
3.产品保护
深层搅拌桩施工完成后,不允许在其附近随意堆放重物,防止桩体变形。
建筑地基处理技术规范( JGJ79-91)
第九章 深层搅拌桩
第一节 一 般 规 定
第 9.1.1条 深层搅拌法适于处理淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较高且地基承载力标准值不大于120KPa的粘*土等地基。当用于处理泥炭土或地下水具有侵蚀*时,宜通过试验确定其适用*,冬季施工时应注意负温对处理效果的影响。
第 9.1.2条 工程地质勘察应查明填土层的厚度和组成,软土层的分布范围、含水量和有机质含量,地下水的侵蚀*质等。
第 9.1.3条 深层搅拌设计前必须进行室内加固试验,针对现场地基土的*质,选择合适的固化剂及外掺剂,为设计提供各种配比的强度参数。加固土强度标准值宜取90d龄期试块的无侧限抗压强度。
返回目录
第二节 设 计
第 9.2.1条 深层搅拌法处理软土的固化剂可选用水泥,也可选用其它有效的固化材料。固化剂的掺入量宜为被加固土重的7%~15%。外掺剂可根据工程需要选用具有早强、缓凝、减水、节约水泥等*能的材料,但应避免污染环境。
第 9.2.2条 搅拌桩复合地基承载力标准值应通过现场复合地