请教关于“花岗岩残积土的一个疑问

发表于2006-03-08     2208人浏览     2人跟帖     总热度:10  

“花岗岩残积土”---是一种特殊土,特的特点:
 天然孔隙比较大可达1.0以上;天然含水量可以大于液限含水量;抗剪强度大,压缩性也大。标贯击数也高一般在12以上。
 。
工程实例:“花岗岩残积土”---物理力学特性
e=0.965;w=35.8%;WL=34.3%;c=27kPa;摩擦角=19度。压缩模量=4.2MPa;地基承载力特征值=220kPa。标贯N=20。
按这个模量值计算变形满足不了要求(前提是:基础埋深与宽度无法在修改)。不能采用天然地基作浅基础。
问题:这种土的模量究竟如何选择?
不知我有没有把问题谈清楚。多指教
 
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-03-09 06:41:22

 发表于2006-03-08   |  只看该作者      

2

气死人,我先来两句。
(1)从e=0.965;w=35.8%;WL=34.3%,压缩模量4.2MPa看属于软土,软塑状态粘性或砂质粘性土。如果是软塑状态的土,一般小于5MPa应该没有问题。
(2)压缩模量太小,和标贯N=20不配套。“标贯击数也高一般在12以上”应该属于"硬、非常硬土"。好好把标贯研究一下,毕竟它是原位指标,更可信。象这种标贯结果,扬氏模量很大的。
(3)一般粘性土压缩模量是通过试验取得的。估计这个项目没有作:一般经验判断方法不少,主要有:
****根据土的状态(液性指数)
坚硬状态 590~160公斤/厘米^2
塑性状态 160~50公斤/厘米^2
软塑状态 50~10公斤/厘米^2
****标贯、静探等
_______________________________________
标贯击数 土状态 扬氏模量
4-10 硬塑 4-6MPa
9-15 坚硬 8-10MPa
15-40 很坚硬(超固结) 15-40MPa
_______________________________________
按常规,即使全风化的岩石,强度和承载力一般都比较大、而且稳定。目前从标贯看,这个场地变化还是很大的。但需要综合考虑,特别研究一下标贯。
(4)基础选型问题
请把至少10米以内各土层厚度、实验指标、建筑荷载或要求承载力大小给出来。
大家还有其它方法或不同意见,请发表!!!

奖励      

  • 奖励于 2006-03-09 06:41:23

 发表于2006-03-08   |  只看该作者      

3

这种土分布在古地理是热带雨林气候环境。分布在日本、非洲、中国福建、广东一带。他既像软土(孔隙比可以大于1,天然含水量大于液限含水量)。他的母岩是花岗岩(福建、广东一带属于南岭花岗岩系)。不同于其他残积土。地学界曾经称为“红土”(非洲也称为红土、日本称为“麻萨土”)。
1995年由长春地质学院工程地质水位地质系发起一次以民间自发的“全国第一次红土研讨会议”,会议除从地球化学、物理力学特性、化学成分等方面发表不少论文。其中有原南京工学院老师专门做花岗岩残积土的微观结构研究,揭秘花岗岩残积土大孔隙的发生演化过程(电子显微镜观察)。唯一的遗憾是没有结合工程的实践来回答室内的压缩试验得出的模量是否真实的代表土在一定荷载下的变形。如今GB5007-2002规范强调要变形控制。这样摆在设计与勘查人员之间的矛盾----设计认为这好的强度,为什么模量那么小?儿媳必有这么大?怎样对变形要求很强的建(构)筑物,是否就的采用桩基,无法利用浅基础。
所以我把问题提出,一方面希望从事研究的朋友是否予以重视,另一方面工程界的朋友您又没有遇到此问题加以介绍。

奖励      

  • 奖励于 2006-03-09 06:41:23

气死人