首先我们的工程在上海,开挖深度4.1m,采用9m30#槽钢做为钢板桩进行屏风式施打。
找设计院进行方案设计时,钢板桩最大弯矩为29.7KN.m。
抗弯截面模量为387333mm3。钢板桩边缘正应力95.8Mpa。
但事后翻了下规范,抗弯截面模量似乎取值有问题,,工程应用时为Wy截面,其抗弯截面模量为41100mm3。
将此数据代入后,正应力为700多Mpa。
显然,钢板桩的强度是无法满足要求的,但现场却实实在在在用。这是怎么回事呢?