预应力混凝土管桩施工监控项目、要点及措施

发表于2014-03-14     3421人浏览     1人跟帖     总热度:72  

   (1)一般控制项目:桩机行走路线、预应力混凝土管桩进场验收(合格证、强度、外观质量验收)、打桩垂直度偏差控制在0.5%以内。
   (2)主要控制项目:桩位放样偏差、接桩中心偏差、垂直度偏差、桩顶间隙、接桩焊接质量、焊接停歇时间、送桩最后桩顶标高。
   (3)现场控制重点:桩身质量、桩位放样、接桩焊接质量、焊接停歇时间、桩顶标高。
   (4)监理控制措施:发现焊接焊缝、停歇时间等问题,及时提出并监督改正;发现桩位偏差过大,及时指出并督促校正;不能及时纠正见效的,发出监理工程师质量通知单,直至停工整改。,

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-03-20   |  只看该作者       筑龙币+5

2

还有贯入度控制很重要哦。