首先,支持正版。 1、在使用理正用排桩支护时,桩顶有无冠梁会对桩身稳定性起很大作用;还有就是对冠梁刚度的取值,也会影响到抗倾稳定性。 2、槽钢或工字钢的钢板桩应该可以用,不过,你应该用等强度或等刚度代替。 关于代替的实际算法,没有什么好的办法,只能用现有的材料强度和地方经验结合起来,综合计算。 3、关于hp 的理解: 首先假定桩底为转动轴。 在被动区,因各层土均会产生被动土压力,若对桩底取矩,那么每层土均会对桩底产生抵抗力矩。 现在,将各层土的被动土压力的合力计算出来,即∑Ep 那么若要∑Ep产生的抵抗力矩和各层土分别产生的抵抗力矩的合力矩相同, 即需求出hp,那么,hp就是一个等效的作用力臂。 |