这么高的挡墙,具体土层不知道怎么样,感觉桩板式+锚杆之类应该更加合适 |
我在帖子里面已经写明了,墙后全是填土,无法用锚杆等。 |
以下是引用shuizdy在2009-1-13 16:34:00的发言:我在帖子里面已经写明了,墙后全是填土,无法用锚杆等。... 一般会填料考虑施工因素等,设计也不会取值太高,综合内摩擦角30度还是正常的 |
1,计算书没有附图,过于简单,扶臂式受力钢筋有10余种,而且要双面配筋. 2,粘性土的综合内摩擦角取30度,对高墙已是高限,基底摩擦系数.35,可以. 3,120吨换算荷载,要看轮重布置. 4,地基承载力按勘查报告.不够时可采用延长趾板,使基底偏心率调整为零,满足地基要 求. 不一定用桩基. 5,扶臂间距取4米,可以,但不一定是最佳.要进行比较. |