高大钊最新写了篇文章讨论这个指标 摘录一段 国标《地铁设计规范》GB 50157-2003将基床系数应用于三个方面:1) 板墙式围护结构按竖向弹性地基梁模型计算;2) 明挖结构按底板支承在弹性地基上的结构物计算;3) 路基土采用地基系数K30控制压实标准。 |
同样是高老师的文章: 关于基床系数的工程应用,最早是在讨论弹性地基梁板的计算时提出来的,一般是采用经验系数;对于承受横向荷载的桩或支挡结构物,计算横向抗力时需要考虑结构与地基土的共同作用,提出了用桩的水平载荷试验测定水平基床系数的方法,并根据这种方法积累了经验数据。 |
我个人认为基床系数在基坑设计中主要有以下两个作用: 1..用于估算支护结构基底嵌固长度 个人觉得基床系数的大小也应该直接影响我们对嵌固端的假设, 比方说在单层桩锚支护中,对好土,基床系数大,抗变形能力强,可以假定入土部分为自由端;对土质较差时候,可假定入土部分为固定端。(这段话是一规范中原话,我一直尚未理解) 2..用于估算变形 特别是坑底的水平位移及估算抗隆起吧 一般来说,基床系数与地基土(岩)体的压缩模量(变形模量)成正比关系, 即软土,压缩模量小,基床系数小,则变形大;对好土,压缩模量(变形模量)大,基床系数大,则变形小。但因为基床系数是个经验性很强的东西,即使根据各种理论公式计算出来的基床系数,也只能作参考,因此估算出来的变形数据也只能做参考吧,最多也只能在施工中作为变形预测用。实际施工中应加强监测,在施工中控制变形的。 当然,估算的意义应该还是很大的,一可以用于预测,二为了图审用途吧,没这个别人不让你通过,不给你盖章,哈哈。 下图 是我从一本规范中找的东西,供大家参考。 |
假定支档结构与位移关系时的一个比值 比如k法,m法 等等 |
在确定桩的嵌固深度时一般不用基床系数。主要方法为: 1)对于悬臂支护,桩的嵌固深度一般通过极限平衡法来确定,即主被动区土压力相等。 2)对于 桩锚(撑)支护结构,有两种计算方法,自由端法(适用于坑底以下土质较好的情况)和固定端法(适用于坑底以下土质较差的情况),也是按主被动土压力强度相等的条件确定坑底至土压力0点的深度。土压力计算均采用朗肯土压力理论。 基床系数主要用来计算桩排支护结构中土的水平抗力。在支护结构变形分析中,被动区土体的抗力计算要用到基床系数。 |
江苏 南京 | 岩土工程
2 关注
0 粉丝
18 发帖
1 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)