水泥土的强度与变形参数与很多因素有关,如水泥渗入比,水泥的强度等级,龄期,含水量,有机质含量,外掺剂,有机质含量以及具体土的性质有关,好象并没有多少成熟的经验参数可以使用。在具体工程上还是要以具体试验为准。
 关于这方面的资料,可以参考《工程实用地基处理手册》或者其它的地基处理方面的资料,虽然有一些经验参数,但都是有条件限制的。

奖励      

  • 奖励于 2008-09-25 16:16:40

 发表于2008-09-24   |  只看该作者      

3

我一般的做设计的时候1:7的采用3.2MPa;1:6的采用4.2MPa;1:5采用5.0MPa。
我也很苦恼不知道在哪去查找正确的的强度去。这些数据是工头们告诉我的,不知道和书
书上的相差多少?

奖励      

  • 奖励于 2008-09-25 16:16:55

 发表于2008-09-24   |  只看该作者      

4

抗压强度一般收集试配资料就可以了
变形模量记得是一般取抗压强度的100倍

奖励      

  • 奖励于 2008-09-25 16:17:08

 发表于2008-10-13   |  只看该作者      

5

1.对水泥土抗压强度
水泥土抗压强度尽管影响因素很多,但我个人认为其主要影响因素应该为水泥渗入比和龄期,其它因素因为规范限制都比较死,可变动幅度小,影响较小。
一般来说,水泥土抗压强度应分为28d强度和90d强度。对支护所用的水泥土搅拌桩,受工期限制,一般施工完成约1月就开始挖基坑了,故对支护搅拌桩取28d龄期试块强度作为设计依据;对承重作用的搅拌桩,因为一般水泥土当龄期超过28d后,其强度仍然有明显的增长,故对承重搅拌桩取90d龄期试块强度作为设计依据。
下面从《岩土工程治理手册》中的一截图大致可反映水泥土抗压强度与水泥渗入比和龄期的关系。
2.变形模量
一般为抗压强度的120-150倍。