基坑支护如何考虑桩的挤土效应?

发表于2006-08-27     4217人浏览     14人跟帖     总热度:10  

如题
如果支护状桩是挤土桩,又该如何处理?
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-08-27 23:56:12

 发表于2006-08-27   |  只看该作者      

2

yuanjue2网友,请将问题说清楚,最好在同贴子内.

奖励      

  • 奖励于 2006-08-28 00:45:39

 发表于2006-08-27   |  只看该作者      

3

这样的
1 基坑深度8米,软土地区,采用工程桩是预制方桩.那么基坑支护设计是不是需要考虑工程桩的挤土效应?
2 如果基坑采用挤土桩进行支护,如何考虑桩的挤土问题.

奖励      

  • 奖励于 2006-08-28 00:45:39

 发表于2006-08-27   |  只看该作者      

4

我认为,基坑内侧的挤土工程桩对基坑的边坡的稳定性形成有利的一面,至少不会产生不利影响;
对于基坑外侧的挤土工程桩对基坑的边坡的稳定性形成不利的一面,特别是桩顶高于基坑低部,支护设计时应重视;根据边坡距离工程桩的距离考虑影响大小,或者在工程桩设置应力释放孔.
至于基坑支护采用挤土桩,我认为影响不大

奖励      

  • 奖励于 2006-08-28 01:55:35

 发表于2006-08-27   |  只看该作者      

5

基本同意4楼意见。再补充一些个人看法:
对于基坑支护,如果挤土效应明显到涉及必须考虑时,
1、挤土后坑壁形成有一个“硬壳”层,对坑壁的整体性是有利的。
2、开挖时桩内侧的“挤土”应力释放,桩身横向受力会有所增大,桩的最大弯矩可能会大些。
3、一般情况下为此专门试验或计算应该有点小题大做,选桩时适当适当选择抗弯强度大一点的桩就可以了。

奖励      

  • 奖励于 2006-08-28 06:39:04

 发表于2006-08-27   |  只看该作者      

6

我个人觉得影响不大呀!!原因如下:无论是主动土还是被动土㝊它的产生的原因均是由于有一定的位移产生的呀!主动土为(0.001~0.01)H而对于被动土则是(0.02~0.06)H。上面的主动土由于要产生位移所以对主动土的影响不大,而被动部分,先是已经得到了加固,所以作用力更大,所以我认为对基坑更有利呀!!希望大家给出批评的建议呀!!

奖励      

  • 奖励于 2006-08-28 15:57:53

 发表于2006-08-27   |  只看该作者      

7

我同意twwj网友的观点。基坑深度8米挤土效应应向有利的方向考虑。

奖励      

  • 奖励于 2006-08-28 15:57:53

 发表于2006-08-28   |  只看该作者      

8

挤土效应,应该说跟你场地的地质情况有关的,不同的土质,超孔隙水压力消散速度也不同。
对于基坑外侧的挤土桩,如果基坑开挖时间距离打桩时间较短,则宜在坑外设置应力释放孔,或者适当提高一点围护结构强度。

奖励      

  • 奖励于 2006-08-28 17:56:10

 发表于2006-08-28   |  只看该作者      

9

我认为基坑外侧挤土效应对基坑有利不利应根据距离,时间与桩顶标高因数而定,当桩顶标高基本位于地面而施工完的时间很短的话,挤土效应还在发展,对基坑可能造成较大的水平推理.这样对基坑壁形成不利为主,当工程桩施工结束时间较长,挤土效应完成,土层性质变好,支护桩底土体提供给桩的抗力提高,这样对激坑支护结构有利.

奖励      

  • 奖励于 2006-08-28 18:21:18

 发表于2006-08-28   |  只看该作者      

10

都有道理

奖励      

  • 奖励于 2006-08-29 01:11:14