[分享]十种基坑支护形式(上)

发表于2018-10-18     2190人浏览     1人跟帖     总热度:1076  

确定支护结构型式应考虑
基坑开挖深度、基坑平面形状和尺寸、工程地质和水文地质条件、邻近建筑物的重要程度、地下管线的限制要求、工期、造价经多方案优选后确定。
1、板桩支护
连续板桩既能挡土又能止水,当开挖的基坑较深,地下水位较高且有可能发生流砂时,如果未采用井点降水方法,则宜采用连续板桩支护结构。
1)工字钢(H型钢)衬板支护结构
十种基坑支护形式(上)_1
适用于粘性土、砂土等土质较好且地下水位较低的基坑,水位高时要先降水。在软土地基中要慎用,卵石地基中较难施工。
挖深<25m
2)钢板桩支护结构
十种基坑支护形式(上)_2
由带锁口或钳口的热轧型钢制成,既能挡土又能挡水。适用于较弱地基土及地下水位较高,水量较多的深基坑工程,在砂砾及密实砂土中施工困难。
挖深<15m
3)钢筋混凝土板桩
十种基坑支护形式(上)_3
传统支护结构,企口榫接有较好防水作用。厚可达500mm,,总费用低。已向薄壁工字形方向发展,大截面如500×500mm以上,壁厚100120mm,腹板预制后在现场浇成整体。在两工字形板桩间钻孔注浆堵漏。
挖深<10m
适用软土、一般粘性土
2、灌注桩支护结构
应用日趋广泛。可在平面上采取不同的排列方式形成桩墙式支护结构,以抵抗不同条件下侧向水、土压力。一般桩顶设置连续的钢筋混凝土压顶地圈梁(帽梁),使支护桩共同工作,提高整体性。
十种基坑支护形式(上)_4
稀疏排桩:应采取可靠降水措施以防止管涌和流砂。适用:砂土(<7米)、一般粘性土(<10米)
稀疏排桩加水泥砂浆抹面:稀疏排桩间距S较大时用。桩净距一般1m以内,以0.60.8m为宜。基坑挖土、钢丝网水泥砂浆抹面均分层施工。
适用:砂土、一般粘性土(<10米)
悬臂式排桩支护应用
十种基坑支护形式(上)_5
南京火车站综合楼地下室两层,采用稀疏排桩方案,挖深9m
连续排桩:灌注桩连续排列。排列方式有多种,图中黑色桩为素混凝土桩,或砂桩注入砂浆、化学浆液等形成无筋桩。
适用:砂土(<7米)、一般粘性土(<10米)
十种基坑支护形式(上)_6
双排式(或框架式)灌注桩支护:灌注桩双排布置,用盖板连接形成门式刚架结构。
适用:软土、砂土、一般粘性土(<12米)
十种基坑支护形式(上)_7
连拱式支护结构:新型的大直径与小直径桩的组合结构,拱的矢高f=(1/41/2)L。桩顶用钢筋混凝土圈梁(即盖板)相连接,基坑较深时可加12道横肋梁以增强拱截面的整体性,可省去内支撑或土层锚杆。
十种基坑支护形式(上)_8
挡土与阻水组合排桩支护结构
适用:压密注浆、深层搅拌桩:软土(<8米)
水泥旋喷桩:软土、砂性土(<8米)
薄壁混凝土防渗墙:软土、砂性土(<10)
十种基坑支护形式(上)_9
3、地下连续墙
地下连续墙具有如下的优点:
适用于各种土质;
施工时的不良影响小;
可在各种复杂条件下施工;
 刚度大、变形小、整体性好,防水抗渗性能好;
可用于逆作法施工。
从经济性考虑,应将地下连续墙支护结构直接作外墙或增设内衬形成复合结构,采取顺作或逆作法施工,以降低综合造价(墙墙合一)。地下连续墙常用厚度 600mm800mm1000mm1200mm,国外最深达151m,垂直精度1/2000,国内已达到50m深。
适用:各种土质(<40米)
地下连续墙在深基坑工程中的常用形式有:
壁板形:应用最多的结构型式,主要有直线形和圆弧形(实际是折线形)
十种基坑支护形式(上)_10
 T形及:适用于开挖深度较大的基坑,内支撑或土层锚杆的层数可减少,支点间的间距可以增大,增大了悬臂式地下连续墙支护的适用深度。
十种基坑支护形式(上)_11
格栅形:这是一种将壁板形与T形地下连续墙组合而成的结构,靠自重及格栅内的土体重量维持墙体的稳定,已应用于大型的工业基坑。
十种基坑支护形式(上)_12
地下连续墙支护技术

上海淮海中路处的香港广场深基坑支护5800M2;;南面距离地铁1号线7-10m;挖深13.85m;厚800mm地下连续墙;预应力钢内撑;采用盆式开挖,先撑后挖。
地下连续墙加钢内撑
十种基坑支护形式(上)_13
香港广场的钢内撑的角撑布置
十种基坑支护形式(上)_14
香港广场钢内撑的预应力对撑布置;第一道撑施加100t,第二道250t,第三道300t;端部八字形琵琶撑
十种基坑支护形式(上)_15
浦东开发区世界广场(38层);16-18m深基坑;1m30m深地下连续墙,卢深堡产H型钢内撑,6×6m网格
4、重力式水泥土挡墙
可分为深层搅拌桩、粉喷水泥搅拌桩和高压旋喷桩等,既可挡土又可止水,其中深层搅拌水泥土挡墙广泛用于软土地区(淤泥质土,地基承载力<120kPa粘性土)的深基坑工程,挖深<8m
十种基坑支护形式(上)_16
水泥土搅拌桩支护应用
十种基坑支护形式(上)_17
上海新世纪商厦8~10.7m深基坑,采用水泥土搅拌桩支护技术15%;桩长19m,宽8.7m,插10m毛竹
十种基坑支护形式(上)_18
南京市级机关33层住宅楼,地下室一层,挖深6m,采用水泥土搅拌桩支护技术
格栅式水泥土挡墙构造要求:
墙体纵向相邻拉结格构墙沿纵向的总厚度不应小于纵向长度的1/4
挡墙转角处宜采用圆弧形实墙(实体式)
纵向墙体与拉结格构墙搭接应不小于150mm,作为止水结构的纵向搭接应不小于200mm
挡墙宽度一般取开挖深度的0.60.8倍,基坑底面下的嵌固深度取开挖深度的0.81倍。
根据基坑条件可做成变阶宽度和深度,也可成拱。
十种基坑支护形式(上)_19

为加强整体性,挡墙可插入毛竹(大头直径不小于100mm,长度4m左右),墙顶应设置钢筋混凝土压顶(地圈梁),厚度取200mm,配Φ12@200双层双向。
在可能的情况下,宜将压顶与基坑周围的混凝土路面或地面连成一体。
5SMW工法
SMW工法又称劲性水泥土搅拌桩法,即在水泥土搅拌桩内插入型钢或其他受拉材料,形成承力和防水的复合结构。
特点:止水性好,构造简单,施工速度快,型钢可回收,成本较低。
SMW工法以水泥土搅拌桩法为基础,凡是适合应用水泥土搅拌桩的场合都可以使用SMW 工法,特别适合于以粘土和粉细砂为主的松软地层。
目前,国内一般只用于10m 以下基坑的围护结构。
南京地铁南北线一期工程西延线中胜站
十种基坑支护形式(上)_20
车站为浅埋隧道,三级站侧式站台。车站两端为二层四跨框架结构,横穿中胜路及规划河道段为单层两跨框架结构,车站总长201m,总宽1727.2m。基坑深约12m,采用明挖顺作法施工。
隧道及风道、风井围护结构采用SMW工法,φ850深搅桩内间隔插入HN700×300型钢,深搅桩间距650mm,桩间咬合200mm,桩嵌入基底下9m
内支撑用φ609 钢管支撑,基坑竖向设两道支撑,支撑竖向间距5m,水平间距4.0m;基坑端部设角撑。两端端头厅基坑宽27.2m,中间设临时立柱,立柱采用12.5 号等边角钢加缀板焊接成格构柱,柱下基础采用φ800钢筋砼桩基础,立柱伸入底板下4m。在立柱两侧焊接220a 临时横梁,钢管支撑搭于临时横梁上。钢管支撑在安装时要施加预加力,预加力按设计轴力50%~70%施加,沿每道支撑端部设钢腰梁,腰梁采用2根[40C 加缀板组合而成,腰梁固定于间隔布设的钢支架上,支架焊接于SMWH型钢上。
6、土钉墙支护结构
由被加固土体、土钉群和喷射混凝土面板组成,形成以土挡土的类重力式的挡土墙。
适用:一般粘性土、砂土(<10米)
十种基坑支护形式(上)_21
土钉可分为两类
1)不注浆:打入型;射入型
2)钻孔注浆
打入型——用气动土钉机将长度不超过6m的小型角钢打入土内,
射入型——用气动射钉机将2538mm的粗钢筋或钢管射入土内(长度6m以内)
不注浆土钉适用于土体面层维护或开挖较浅的边坡维护。
全长注浆土钉适用于开挖较深的边坡维护。
十种基坑支护形式(上)_22
十种基坑支护形式(上)_23
十种基坑支护形式(上)_24
十种基坑支护形式(上)_25
来源:豆丁施工
好文!开启点赞收藏

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-10-18   |  只看该作者      

2

基坑开挖深度、基坑平面形状和尺寸、工程地质和水文地质条件、邻近建筑物的重要程度、地下管线的限制要求、工期、造价,经多方案优选后确定。

张琦0001

中国  | 岩土工程

17 关注

999+ 粉丝

646 发帖

24 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20