管井布置

基坑边:管井沿基坑边布置,间距15米一个,距坑边5米左右。

基坑内:距坑边5m左右,管井呈梅花形布置,间距15m一个。


建筑特殊部位施工之基坑降水-9.webp.jpg


管井长度:结合基坑深度及宽度,管井长约25m。比如有些工程因地层特点:在土方开挖前应进行降水井施工,按常规经验拟采用Ф510井管降水,每眼井降水面积350平方米。

建筑特殊部位施工之基坑降水_1

管井施工。

水井施工应注意以下要求:

制孔:采用φ770钻头泥浆护壁正循环成孔,成孔孔径不得小于φ800mm,成孔要求垂直度偏差小于1/500,深度应超过孔深至少1米,以利沉渣,泥浆比重控制在1.15m以下。

换浆:在填入滤料之前应把孔内泥浆稀释处理,要求泥浆比重小于1.15,含沙率小于5%,粘度小于28S。

下入井管:在下入井管时,要求检查滤网是否完整,缠丝是否有断裂,如有损坏,应重新包装后下入井内,第一节井管底部采用钢板封口,井管焊接时要求合缝,焊接处要求用长10cm钢筋绑焊,以防井管焊接处断裂。每个接缝帮焊5根,同时每隔4米设置一道扶正器。井管高出地面30cm,严禁将井管强行压入井内。

建筑特殊部位施工之基坑降水_2

填砾:填料时应用麻袋等物封住井口,绿豆沙沿井壁四周均匀投入,填砾量要求大于计算量0.95倍,严禁整车倾倒。

洗井:洗井为打井的重要工序,填料结束后,宜及时采用提桶结合活塞全孔洗井,反复冲洗,洗井至出清水为止,洗井时间不小于4小时。降水井出水正常后的含沙率小于万分之一。洗井时如发生“干井”问题为泥浆较浓所致,可以冲清水后用提桶上下串动,至出清水,再用活塞上下串动。

洗井结束后应及时下入水泵抽水,确定单井出水量,井内沉渣不得超过1.0米。