正在施工的预制管桩基础,周边入土深度26.2,25.8,26.3,25.8,大约都在26米,设计收锤标准为3cm,目前一根送桩达到3.5m(按26m配桩),仍然没达到标准。
怎么办?求助

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-17  | 只看该作者      

2

应该是超送吧?应马上请示勘察设计单位共同解决!继续送桩吧!一桩总比两桩便宜。