老骆 发表于2002-08-18 5702人浏览 7人跟帖
水泥搅拌桩质量检验施工期质量检验1、桩位:偏差不超过5CM。2、桩顶、桩底高程:均不应低于设计值,桩底一般应超深10-20CM,桩顶应超高10-50CM。3、桩身垂直度:不应超过1%。4、桩身水泥质量:允许每根桩的水泥用量在±25KG范围...
最新回复:晓风残月j 2021-10-04
一个过客yi 发表于2018-09-30 9416人浏览 10人跟帖
本资料为JGJ 120-2012 建筑基坑支护技术规程,可下载。推荐下载:2018年最新现行建筑施工规范大全160本,终于集齐了!
最新回复:唐浩阿斯蒂芬 2020-05-18
小鸟爱天空 发表于2019-09-30 215人浏览 1人跟帖
基坑工程是支护结构施工、降水以及基坑开挖的系统工程,在支护结构选型合理、的前提下,基坑开挖对基坑周边环境的影响、甚至基坑工程的安全都至关重要。基坑开挖时周围土体及围护墙向迎坑面发生侧向移动、伴随地面沉降及坑底隆起...
最新回复:JZ1434679987 2019-09-30
张琦0001 发表于2018-09-06 1435人浏览 2人跟帖
地下室3层(负1层设夹层),基坑开挖深度为16.50~21m。施工场地内的地层中存在有深厚的粉砂、中砂,粉土层,且这些土层中分布有大量的潜水,承压水,地质条件复杂,这就是由中建海峡建设发展有限公司负责施工的城投·碧湖城市广...
最新回复:我爱你一生56234412 2019-01-16
王俭2013 发表于2017-03-29 2145人浏览 2人跟帖
第一节 基坑(槽)边坡开挖一、挖土时放坡未按措施或设计要求进行(一)现象:机械或人工开挖放坡未达到设计要求。(二)原因分析:1、对施工人员交底不清,开挖时施工人员未认真查看设计或措施要求;2、未认真查看地质资料,对...
最新回复:jiujiuaita 2017-04-09
王俭2013 发表于2016-09-23 3363人浏览 9人跟帖
本文来自“筑龙岩土”微信公众号,搜索“筑龙岩土”或“zhulongyt”即可关注~文章全面介绍了基坑支挡结构形式的设计、计算与施工,擦亮眼睛好好学习哦~>> >>要专业要有料请关注筑龙岩土微信公众号
最新回复:yueyuan2003 2017-02-20
LXJ007 发表于2005-10-21 8009人浏览 13人跟帖
请教深基坑开挖对周围建筑物的影响,基坑采用什么维护好,怎样观察建筑物的影响;深基底9米,周围5层楼房距离11.5米,地下水位非常高,自然地坪下0.7米,土层非常的软弱。
最新回复:aiguosun 2007-12-06
侠骨柔长 发表于2005-12-04 4401人浏览 8人跟帖
我公司准备冬季进行地下三层的基础施工,地坪下负十七米深,但长春气温现已零下18摄氏度,如何保证在基坑开挖后护壁能接续下去?喷射混凝土强度又能保证?明年春天基坑侧壁不发生冻胀危害?
最新回复:侠骨柔长 2005-12-13
geli667788 发表于2005-05-16 2403人浏览 3人跟帖
各位大虾好: 我处正有1深基坑准备动工,项目位于某市繁华地带,四周道路,旧建筑,地下管线密集,最近处仅6.2米。
最新回复:yu7201 2005-05-16
zhanghang163 发表于2004-09-10 4170人浏览 17人跟帖
某工程位于丘陵地区,此地区以前未被开发利用,后由于市区扩建,在此地区开发一片住宅小区,共32栋,其中某栋地上28层地下2层的高层经勘察后设计为桩箱基础,桩长30米,桩端进入强风化岩层600mm,地下水位较高(详见附图),由于工...
最新回复:zhanghang163 2004-10-29
tony018 发表于2004-07-29 3610人浏览 13人跟帖
在宜昌市内地下水丰富基坑开挖深度为18M土质情况也不是很好怎么办小弟我第一次上工地急
最新回复:songzaolong 2004-08-15