关于预应力管桩吊脚的问题

发表于2012-03-13     2673人浏览     2人跟帖     总热度:26  

有一住宅工程,地下一层地上11层的住宅房,在桩基础施工过程中因岩土过硬导致工程桩不能打到设计桩长,后采取引孔处理再进行打桩;现工程已全部竣工,发现剪力墙开裂、地下室顶板开45°斜裂及规则裂缝(此处开裂是否与不均匀沉降及桩吊脚有关),反查发现工程桩95%存在吊脚,平均吊脚深度为2~4米,设计桩长为18米的现有效桩长为14米左右,设计桩长为24米的现有效桩长为21米左右.
该工程在以后的使用过程中是否还会出现较大的质量问题?请各位网友给予帮助!
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-03-16   |  只看该作者      

2

为什么没有热心的网友帮我一下呢?

 发表于2021-07-07   |  只看该作者       筑龙币+10

3

房子都做起来了,处理确实有一定难度我,而且处理的成本也会以很大。

可想而知的处理方法:在桩侧钻2~3个注浆孔至桩底并埋管,然后再通过管孔注入与原设计地基承载国强度相同的微膨胀早强水泥砂浆,可以满足桩基的承载要求。具体的注浆过程这里就不说了。