请教各位专家:灌注桩钢筋笼下沉如何处理?

发表于2005-01-14     5884人浏览     15人跟帖     总热度:10  

工程基底标高-10.8,地下水位-6m,应用管井降水,降水后水位标高稳定在-11.5,采用泥浆护壁钻孔灌注桩,混凝土标号c30,桩长20m,钢筋笼8m,破桩头后,发现有三根桩没找到钢筋,按设计标高又向下破了1m,仍没找到钢筋笼,请教各位大侠专家:目前这三根桩如何处理才能达到设计要求?
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-01-14   |  只看该作者      

3

这种情况除了补桩我不知道有更好的处理方式。最近我们公司也有一个项目出现类似情况,也只能以补桩来弥补。

 发表于2005-01-14   |  只看该作者      

4

怎么补桩?在附近再打两个桩,再做承台?

 发表于2005-01-14   |  只看该作者      

5

再说已经开挖至基底,且全部桩破除完毕,机器了进不了场呀!

 发表于2005-01-14   |  只看该作者      

6

我的看法:由检测单位检测桩的承载力,然后交由设计单位计算,处理方法根据计算结果定,补桩、扩大桩承台……都有可能。

 发表于2005-01-14   |  只看该作者      

8

我认为要看上面是什么建筑,最好是补桩,这是最好的办法。没有钢筋谁也没办法。设计单位也中敢表态。

 发表于2005-01-15   |  只看该作者      

10

今天我们商量:用植筋的方法解决,不知可行否?1、用同型号的钢筋植筋3000深,高压灌浆封口。(等于说上部有筋区域4000,占桩总长的1/5);2、箍筋加密,由原100间距该为50;3、补桩部分原直径600增为1500,深入桩头下1000,此范围内加构造筋;4、混凝土标号增加一级,为C35。
请专家指教!

 发表于2005-01-15   |  只看该作者      

11

用植筋的方法解决,关键是植筋后筋的抗拔力是否大于等于原来的,如果是,那可以.

 发表于2005-01-15   |  只看该作者      

12

钢筋笼的作用,应该主要是抗剪抗扭的,也有构造上的要求,它的长度设计方认为1/3桩长(图纸要求),通过植筋的方法,钢筋的锚固达到了4000,又有其它加强措施,来增加它的抗剪抗扭力,从理论上讲,应该行得通,请继续指教!

 发表于2005-01-18   |  只看该作者      

14

1.先说句题外话,既然是桩筏基础,如果这三根桩所处的位置不是荷载比较集中的或靠近筏板边缘并且位置不是很集中的话,不做处理也没什么大不了的。
2.既然说需要处理,又没办法补桩,那就把桩向下截6米,补个钢筋笼,提高一个砼标号等级接桩就行啦。
3.采用楼主所说处理方法“3、补桩部分原直径600增为1500”不可取。

bomi

河南 安阳 | 建筑施工

2 关注

1 粉丝

9 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20