求:引孔锤击预应力混凝土管桩施工技术

发表于2010-07-11     4410人浏览     7人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-07-13 02:37:39

 发表于2010-07-11   |  只看该作者      

2

所谓引孔锤击预应力混凝土管桩施工:
就是先在桩位处预先引一直径略小于设计桩径,引孔深度小于设计深度的孔
再就是在锤击管桩的工艺了

奖励      

  • 奖励于 2010-07-13 02:37:44

 发表于2010-07-13   |  只看该作者      

4

为什么?因为取土引孔在8.5米处有一个小于桩径的台阶,卡住了还是在沉管时带下的土顶住了?无法判断。

奖励      

  • 奖励于 2010-07-14 20:50:54

 发表于2010-07-13   |  只看该作者      

5

常规的引孔为取土型的,管桩因为摩擦段浅才需引深一些。但取了土,就算深了些,桩侧土的摩擦力也没增加,反而造成端承效应大了。如遇到硬质岩层,收锤很可能爆桩。中风化岩层是一定爆的,(待续)

奖励      

  • 奖励于 2010-07-14 20:51:17

 发表于2010-07-15   |  只看该作者      

10

螺旋挤土灌注桩-
湖南长沙湘樟小区总结(2)
长沙市湘樟小区二号楼和一号楼(19层)第一批桩已完成(343根);桩径500mm,设计值1750KN。平均桩长8.6米(基坑下挖4米),最短桩6.7米。进入泥质粉砂岩层2-5米(持续电流不小于140A)。上述工地一根试验桩试桩合格(特征值1750KN)后开工,三根工程桩验收合格。
第二批桩2008年5月2日完成(351根),平均桩长9.23米,最长桩18米。四根工程桩验收合格。
无断桩、无

奖励      

  • 奖励于 2010-07-19 04:03:58

 发表于2010-07-16   |  只看该作者      

11

取土型桩与挤土型桩的极限端阻力标准值的差异详见JGJ94-2008(表5.3.5-2p/35)。所以取土型引孔与挤土型引孔差异是很大的。
无论是取土型引孔与挤土型引孔:当引到硬质岩或中风化岩时,直接灌浆,下笼或插筋的效果比下管桩更安全。
但取土型灌注桩的承载力取值就低了。螺旋挤土灌注桩则近似管桩的取值要求。

奖励      

  • 奖励于 2010-07-28 18:34:21

 发表于2010-07-18   |  只看该作者      

13

东莞某管桩基础工程引孔会议记要
地点:工地会议室 时间2009-12-2
一、根据国家、行业相关规范:
当管桩基础的桩端持力层为强风化层、全风化泥岩或其他遇水易软化的或崩解的风花岩(土)层时,设计应注意下列问题:
1、 单桩承载力问题:此时的单桩承载力特征值应比常规情况下降低20-30%甚至更低;入土深度较短的桩,单桩承载力特征值宜通过试验桩确定(见DBJ/T 15-22-2008第 5.2.18款)。……。
2、 预制管桩不能穿透硬夹层,往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大。……. (见JGJ94-2008)。
3、管桩是垂直沉桩。桩下沉时桩端累积、压缩了大量的土体,桩底的土被压缩到硬质岩(或土体坚硬层)面时横向运动。
现象1、“由于大量的桩沉入土中产生挤土效应,对后续桩的沉桩带来困难……,建筑物被破坏”。“……经检测,确有桩体上涌的情况,应实施复打(压)”。(JGJ94-2008)。
现象2、这种沉桩(管)方式“不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大”。(见JGJ94-2008)。桩底或桩侧应力衰减后承载力下降的现象时有发生。
3、 浮桩需实施复打(压)。断桩、裂桩、要补桩、加桩常发生,增加成本。
二、通过前一段施工结合本工程地质条件查明;
1、预制管桩桩端不可能通过静压进入强风化硬质岩层N=51-90击,只能在全风化岩层(软质岩层)中,部分地段还有夹层。N=30-49击且厚薄不等。持力层不理想。
2、桩的入土深度不理想、桩长过短。
此时的单桩承载力特征值应比常规情况下降低20-30%甚至更低。
3、入土深度较短的桩,单桩承载力特征值宜通过试验桩确定。
4、如果单桩承载力特征值偏低,加桩的位置也严重不足。
5、 复压“……对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3-5次;……稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5-10s。……当场地多数桩的有效桩长小于或等于15m或桩端持力层为风化软质岩,需要复压……”(见JGJ94-2008) 。桩基完成后宜对桩身进行复压1―2次,甚至多次,即所谓“跑机”。同时,桩基完成以后应在嵌固期后才能进行土方施工,嵌固期根据土质有不同要求,一般7~21天。
但复压时:不锯桩,桩机过不去。锯了的桩头不修复是不能承受复压的。
三、解决方案:
目地:使用螺旋挤土灌注桩机预引孔,改变桩端持力层,达到设计需要的单桩承载力。
引孔要求:
1、 穿透全风化软质岩层(fa=420Kpa),桩端持力层为强风化硬质岩层(fa=700Kpa)。解决桩端或桩侧到全风化(软质)岩层时造成应力衰减后承载力下降的不利状况。提高/保证承载力(土体的反力)。
2、 据螺旋挤土灌注桩在以往的经验:在c35混凝土的桩身质量/桩端持力层为强风化硬质岩层,桩长8-10米也能保证单桩承载力特征值不小于1750KN。满足或接近本工程的要求。起码能挽回桩端为全风化软质岩层时应力衰减约20-30%后,承载力下降的损失。
3、 桩长约9米左右 。
4、 不宜进入中风化岩层(fa=2000Kpa),防止损坏管桩(多次发生管桩通过引孔后进入该层造成爆桩事故)。
引孔方案:
1、 根据本工程地堪资料,基坑内的强风化硬质岩层厚度在1.5-3.0米间。引孔时应根据下钻的电流变化和进尺贯入度,既保证穿透全风化岩层,桩端到达强风化硬质岩层又要尽量避免桩端进入中风化岩层,防止损坏管桩。及时收钻。
2、 给管桩留些软着底空间(如引孔后回填一些余土)。
3、 继续使用螺旋挤土灌注桩机引孔。螺旋钻进的方式是水平挤扩;
1) 钻:使桩端进入较好的持力层内。挤:不改变挤土型桩的性质。可提高/保证桩侧摩檫力。
2) 在全风化(软质)岩层是挤土,到强风化硬质岩层也是挤(取出部份)土。
4、 24小时施工,无噪音,每小时内可完成一根。
(附到会人员签到表)

奖励      

  • 奖励于 2010-07-28 18:34:37

 发表于2010-08-12   |  只看该作者      

16

为什么要预引孔?
通过取土型预引孔的目地是穿过夹层,增长桩侧摩阻力。如通过取土型预引孔后沉桩到强风化层或其他硬层,桩侧阻减小,桩端受力效应大了,容易爆桩(管)。