[技术交底]之土方回填

发表于2010-02-09     2142人浏览     0人跟帖     总热度:10  

工程背景:本交底针对之工程为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构住宅楼,工程建筑面积46527平方米,33层。
交底部位:土方回填
交底时间:2009年7月15日
交底内容:
1、施工准备
1.1、技术准备:熟悉图纸,清楚设计要求;编制施工方案,并经批准后向操作人员进行施工技术和安全交底。
1.2、机具准备:镐、锹、手推车、打夯机、60~70Kg石夯、安全帽等。
1.3、材料准备:填方土料质量、粒径满足设计和相关规范要求。
2、操作要点:
2.1、回填前应清除基底内的垃圾、积水及各种杂物,并进行隐蔽工程检查或中间验收。
2.2、回填所用土料应清除草皮、树根和垃圾等杂物。并根据填料种类、设计压实系数,经现场试验确定回填土的最佳含水率、铺土厚度和压实遍数等参数。土料含水量一般以手握成团,落地开花为适宜。当含水量过大应采取翻松晾干、风干、换土回填、掺入干土或其他吸水性材料等措施,防止出现橡皮土;如土料过干时,则应预先洒水润湿,增加压实遍数等措施。
2.3、回填土应从最低处开始,由一端向另一端自下而上分层均匀铺填夯实。每层虚铺厚度一般不大于300mm。
2.4、深浅基坑(槽)相连时,应先填深基坑(槽),相平后与浅基坑(槽)全面分层填夯。亦可分段填筑,交接处填成阶梯形,接缝处做成大于1:1.5的斜坡。分层交接处应错开,上下层接缝距离不小于1m,每层碾迹重叠应达到0.5~1m。
2.5、基坑(槽)回填应在相对两侧或四周用细土同时均匀回填、夯实,防止基础和管道中心线位移。
2.6、地下室或挡墙后填土应待砼强度达100%后进行,填土料和土内摩擦角按设计要求。
2.7、小面积的填土采用人工夯实,大面积的填土采用蛙式打夯机夯实,夯实密度应满足设计要求。
2.8、打夯前应将填土初步整平。采用人工石夯时,举高不小于500mm。打夯要按一定方向进行,夯实基槽及地坪时,行夯路线应由四边开始再夯向中间。打夯时要一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,分层夯实(每层夯打3~4遍)。管沟下部、机械夯压不到的边角部位和墙与地坪/散水的交接处,应用细土料回填,并用手夯仔细夯实。
2.9、用蛙式打夯机夯实时,打夯机依次夯打,均匀分开,不留间歇。在使用蛙式打夯机时,应有两人操作,一人负责移动胶皮线。操作夯机人员,必须戴胶皮手套,以防触电。
2.10、回填过程中注意天气变化,遇有雨天等恶劣天气须停止回填并用塑料薄膜覆盖;恢复回填时,必须排除回填土表面的积水,将表面一层淤泥刮掉后才可进行下一步回填;夯实时产生的“弹簧土”必须挖走重新碾压,确保回填土质量符合设计、规范要求。
3、质量要求
3.1、填土料的含水率要求控制在最优含水量±3%的区间内;回填土压实后的干密度须有90%符合设计要求,其余10%的最低值与设计值差不大于0.08t/m3,且不应集中。
3.2、严格选用回填土料,控制含水量、夯实遍数。不同的土填筑时,应按土类有规划地分层铺填,将透水性大的土层置于透水性小的土层之下,不得混杂使用,以利水分排除和基土稳定。
3.3、严格控制每层铺土厚度,禁止用浇水、水撼方法使土下沉,代替夯实。有密实性要求的填方,应对每层回填土的干密度和密实度进行检验,符合设计要求后,方能填筑上层。
3.4、回填土工程施工质量必须满足下表要求:
回填土工程施工允许偏差和检验方法
序号 项 目 允许偏差(mm) 检查方法
桩基、基坑(槽) 人工平场 管沟 地(路)面基础层
1 标高 -50 ±30 -50 -50 水准仪
2 分层压实系数 设计要求 按规定方法
3 回填土料 设计要求 取样检查
4 分层厚度和含水率 设计要求 水准仪及抽样
5 表面平整度 20 20 20 20 靠尺或水准仪
4、成品保护
土方回填过程中,周围应有防雨和排水措施,防止雨水等地表水流入回填区域。如遇雨天应停止回填并用塑料薄膜覆盖,以防雨水渗入回填土中。
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-02-12 18:03:27

ZHAOGFURTHER

山东  | 结构设计

12 关注

35 粉丝

401 发帖

227 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20