筏板与独立基础的连接问题

发表于2008-12-09     2382人浏览     2人跟帖     总热度:10  

两栋小高层,剪力墙,地下一大车库。fak=700KPA,不考虑抗浮。我打算主楼用筏板,车库用柱下独基,请问各位,筏板与独基应该怎么连接?还是各做各的?是否筏板顶标高和独基底标高一样?两者沉降不同,怎么处理?
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 00:43:58

 发表于2008-12-09   |  只看该作者      

2

用构造底板相连。顶标高一致,两基础间用后浇带隔开。

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 00:36:29

 发表于2008-12-09   |  只看该作者      

3

不考虑抗浮也应该考虑抗渗吧,即便是下雨的影响也应该有的。所以车库部分还是有混凝土底板的。只不过这个板不作为基础筏板使用,这个时候这两个板还是应该控制底标高一样。因为车库需要建筑找坡比较大一些,如果顶标高相同完成面车库就搞出来了。而且开挖也不方便。两部分的沉降问题采用后浇带解决。后浇带待上部施工完毕,或者主体沉降基本稳定后浇注。

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 00:41:41