我不知道这种地层为什么用φ500的管桩,其承受的抱压值可达500T,压桩机配重250吨明显偏小,考虑到增加配重地基承载力不够,建议采用φ300的管桩重新布桩。 |
以下是引用山墅在2008-11-5 20:41:00的发言:我不知道这种地层为什么用φ500的管桩,其承受的抱压值可达500T,压桩机配重2... |
建华管桩的经验,对你或许有帮助: (9) 终压控制标准 1、可根据下列条件和原则综合确定: 1)根据现场试压桩的试验结果; 2)参考条件相似工地的施工经验; 3)终压时连续复压次数应根据桩长及地质条件等因素确定,一般不宜超过3次,对施压入土深度小于8m的桩,复压次数可增至3~5次。当条件许可时宜采用超载施压法,一般不宜采用满载连续复压法; 4)复压时每次稳压时间:压桩力小于3000kN时不宜超过10s;压桩力大于3000kN时不宜超过5s; 5)终压力值不宜大于桩身允许抱压压桩力的1.1倍。 2、当无类似工程施工经验时可参照下列标准确定: 1)对于摩擦桩,应按设计桩长进行控制。但需在试压桩时,先按设计桩长试压3~5根桩,24h后再用与桩的竖向极限承载力相等的压桩力进行复压,如果桩身不下沉,即可按设计桩长进行全面施工,否则,设计桩长应修正。 2)对于端承摩擦桩或摩擦端承桩,终压控制标准可按下列规定执行: a)当桩入土深度L>23m时,终压力值可取桩的竖向承载力特征值的2.0倍。但桩同土为粘性土且灵敏度较高 时,终压力则取桩的竖向承载力特征值的1.70~1.90倍并复压1~2次; b)当桩入土深度15m<L≤23m时,终压力可取桩的竖向承载力特征值的2.0~2.4倍,当桩较短且土质差时取值接近2.4倍,桩较长且土质较好时取值接近2.0倍并复压2~3次; c)当桩入土深度8m<L≤15m时,终压力可取桩的竖向承载力特征值的2.2~3.0倍,当桩较长且土质较好时取值 接近2.2倍,桩较短且土质一般时取值3.0倍左右并复压3次; d)当桩的入土深度只有6m~8m时,终压力可取桩的竖向承载力特征值的2.8~3.2倍并复压3~5次; e)当终压力值受到各种条件的限制而达不到本条有关规定时,宜按实际情况降低单桩竖向承载力特征值,不得任意增加复压次数。 |
能工基础的做法我看过,就是单轴搅拌桩搅拌一次(带水泥浆),然后马上插入预制桩,水泥土凝固后与桩形成一个整体,相当于桩径变大,因而承载力变大。但这也不是全长搅拌的 |
我上面的公司只是一个例子,实用桩基工程手册中说明:桩长小于14米,终压力=极限承载力/0.6-0.8;14-18?米,终压力=极限承载力/0.8-1;手头没书,你可以自己查一查 |
以下是引用yangquan7982在2008-11-6 20:58:00的发言:能工基础的做法我看过,就是单轴搅拌桩搅拌一次(带水泥浆),然... 其实受力上应该复杂化了,没有看到模型研究方面的资料 不过云南有了地方规范,论坛有的 |
静压桩压入力是多少?都不能作数的,大点只能给自己心理有点底。压力小了,心理是有点没底。谁也不能说压力大了,承载力也大。静压桩的压桩力与土层分布/土性均有关,同样是砂层,相近的PS数值,不同成因的砂层,压桩力也大为不同。加之地层组成不同:如砂层上部有厚度较大的硬粘土与砂层上部为软土,压入力差别巨大。所以,什么桩厂提供的建议,专家做的分析,只是针对一个地区的,仅供参考。只有总结地方经验才是根本。要不怎么解决,压桩力仅为单桩极限承载力的0.2倍,而单桩静载试验能满足要求的个例。 |
以下是引用山墅在2008-11-6 15:48:00的发言:建华管桩的经验,对你或许有帮助:... |
一个多月过去了,桩基工程在十多天前结束。桩基工程大体情况是:桩型500PHC管桩,设计桩长15m,桩尖标高-21.0m,设计单桩极限承载力标准值2600KN。地层如前述,采用引孔后静压沉桩,静压桩机320吨(明显过小)。引孔后有67根桩未能压至设计标高,大多差2-3m,有近10多根桩长差5-6m(实际桩长9-10m)。压桩结束10天后,静载检测结果:1,压桩时终压力偏小但压至标高(21m桩长,加至地表)极限承载力大于3000KN。2,选择2根最短的15m桩(刚好压至地表,实际有效桩长9.5m),极限承载力为2700KN,加荷至3000KN时,桩身剧烈沉降失稳。 结果是出来了,设计的疑问又来了,设计要求的是扣除上部近6.0米送桩深度后承载力2600KN,静载时未挖除上部桩周土,当时设计要求是做到3000KN为标准。现在2短桩差一级荷载,上部6.0米桩周摩擦力如何扣?怎么扣也不满足设计要求。 |
1 从试验结果来看,与静力触探计算的结果还是比较吻合。说明可以根据静力触探结果来进行更大范围的承载力控制。 2 试桩阶段,也不是工程桩,上部6米的应该多扣除一点,以作安全储备。个人感觉按平均侧阻30kpa左右(拍脑门的)。 3 不知道为什么桩要入土21米?看地层下面是软塑粘性土,也就是桩底只有1米厚度的砂层,对变形、承载力都是很不利的。看起来设计有优化修正的必要。 |
江苏 淮安 | 岩土工程
5 关注
1 粉丝
12 发帖
80 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)