关于高层建筑复合地基的论证会

发表于2008-10-05     3153人浏览     5人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-10-06 23:50:49

 发表于2008-10-05   |  只看该作者      

2

3勘察与岩土设计单位:为一家单位,把地层介绍了一下.然后介绍设计,他们的意见,就是建议采用复合地基,桩顶为粉土(承载力145)桩端为中粗砂(承载力220),下面有一层粉土(厚2米,距桩端还有5米),再向下就是含卵粗砂,厚大于5米,承载力500以上.桩径400,桩长取的是15.5米,单桩承载力特征值为:748KN.桩距最后取的是1300*1300.

奖励      

  • 奖励于 2008-10-06 23:50:50

 发表于2008-10-05   |  只看该作者      

3

因为有几个在省里是大佬级的人物,当然由他们提意见了.
王总意见:首先说了复合地基的应用范围,即对于甲类建筑的适用,哈哈.也就是,可以用,但经验不足.因此要求结构设计不能只看规范的条文,要理解条文的内涵.
(1)对承载力的要求是不是有点偏低?500对于330层不大的.
(2)建筑物变形情况,特别是建筑群中建筑物之间的影响
(3)基础筏板设计与桩设计的配合问题,复合地基对于甲级建筑物,不单是承载力够了就行了,还要考虑他们之间作用,比如桩对筏板的冲剪破坏作用等.结构的要做细致,甲方不应该催太紧,给设计的一个仔细研究的时间.不要今天出图,明天就地基处理,后天就竣工.这样的工程,不会一二十看就拆除的,是个永久工程,更要慎重.
说了不少,主要是这几条了.

奖励      

  • 奖励于 2008-10-06 23:51:00

 发表于2008-10-05   |  只看该作者      

4

别外一个老总,说了不少,关键的就是检测,要求不单是复合地基试验,还要做单桩承载力试验,确定设计数据的可行性.
他们都说的差不多了,哈哈.我也没有什么可说的,对他们的设计内容简单提了一下:
(1)采用的是长螺旋泵压素混凝土桩,因此,设计方案不要提什么CFG桩,现在是两个概念.
(2)采用的规范是行标,但行标里没有素混凝土桩的设计要求,只有CFG桩的,因些,设计采用应该是河北省的长螺旋钻孔泵压素混凝土桩复合地基规程,这橛才相符.
(3)桩体材料:设计采用的是C20,以后不要提什么C**,那是结构混凝土的概念,复合地基只提fcu.如果为了搅拌站好配合,可以加上相当于C**.因为最后评定标准是不一样的.C**R 混凝土有一个平价标准,而桩的取的是试验值的平均值,是完全不一样的,对于混凝土评价不合格的,对于桩,可能就是合格的了.
(4)对于桩承载力计算时,桩端的阻力的发挥不是100%的,建议取个发挥系数.
(5)如果进行桩的单桩承载力试验,建议对试验桩特别是桩上部进行加强,否则容易还没有达到设计要求,出现桩体破坏的情况.

奖励      

  • 奖励于 2008-10-06 23:51:01

 发表于2008-10-05   |  只看该作者      

5

后来,仔细想了一下,程序有点乱,实际上应该是先确定采用复合地基的可行性,如果不可行,应该采用什么方案.如果可行,采用这个方法应该注意的问题,然后提出一些建议.