筑龙首页

烟塔斜了,有多少处理方法?

发表于2008-10-04     579人浏览     4人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

HEBCC312

最近,有一个工厂的大烟塔斜了,但不影响安全,也不会倒了.但长期下去,就没有准了.
根据去现场的人回来说:烟塔高30来米,当时采用的是天然地基.现在发生倾斜了.
分析原因是:当时没有做专门的勘察工作,以为没有事,就这么建了,根据当地经验,这边的土质主要为粉质粘土,是具有湿陷性的,一般是I或II级.局部为自重显陷.
估计是防水措施没有做好,导到不均匀沉降.
纠斜的方法应该很多,用什么方法较好?主要是速度?
现在他们采用的是基础加固,即在原基础外侧打点桩,做个大环梁与原基础连接起来,成一个大基础.
应该还有更好的方法吧.
大家 在闲时,说说自己的看法.
这个工程比较简单的.
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-04 15:57:45 中     

 发表于2008-10-05  | 只看该作者      

2

最简单的方法应该是掏土吧,不过我也没见过

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-05 23:23:04 中     

 发表于2008-10-05  | 只看该作者      

3

可以借鉴比萨斜塔的纠偏措施

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-05 23:24:41 中     

 发表于2008-10-05  | 只看该作者      

4

估计倾斜量也不会太大,否则就不会还这么安全了。
30米的烟囱也不算太高,为了安全起见,首先要排除继续倾斜的因素
这个工程的纠偏,我看不需要动什么大手脚,工程不大、倾斜也不多,只需要堆些重物反压,我估计也就够了,并且还很安全。

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-06 04:34:58 中     

 发表于2008-10-11  | 只看该作者      

5

用桩式托换--树根桩
或坑式托换--加大基础尺寸,从而增加抗倾覆能力,同时减小基底压力

奖励      

  •    system  奖励于 2008-10-12 06:14:27 中     

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!