泥浆护壁灌注桩超灌长度

发表于2008-09-11     4860人浏览     9人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-09-11 14:35:20

 发表于2008-09-11   |  只看该作者      

2

我们这里一般都是超灌800mm左右,结算时桩长都按实测桩长加800mm作为每根桩施工长度。

奖励      

  • 奖励于 2008-09-11 18:54:28

 发表于2008-09-11   |  只看该作者      

3

98定额里面规定:桩的工程量计算,在图纸有规定的时候按照图纸设计计算,图纸设计没有规定时按照30cm计算。
我们一般灌注桩的保护桩头我们留50cm+

奖励      

  • 奖励于 2008-09-12 00:05:34

 发表于2008-09-11   |  只看该作者      

4

可以问问甲方负责:什么叫混凝土?,无石子的叫不叫?你超管部分怎么控制的?石子部分超灌不超1米,正常

奖励      

  • 奖励于 2008-09-12 05:16:58

 发表于2008-09-11   |  只看该作者      

5

可以问问甲方负责:什么叫混凝土?,无石子的叫不叫?你超管部分怎么控制的?石子部分超灌不超1米,正常

奖励      

  • 奖励于 2008-09-12 05:17:46

 发表于2008-09-11   |  只看该作者      

6

解释清楚浮浆产生的原因就可以了
超灌不小于桩径也是常规

奖励      

  • 奖励于 2008-09-12 06:12:40

 发表于2008-09-17   |  只看该作者      

7

晕,现在还有这样的土建单位和业主,连灌注桩必须的浮桩都不知道。上海这边还明确规定不得小于2米呢。

奖励      

  • 奖励于 2008-09-18 00:37:39

 发表于2008-10-14   |  只看该作者      

8

今天看到楼主的留言,就做个解释吧。混凝土灌注是通过导管灌注的。一般导管底部距桩底50cm左右,顶部漏斗的末端先放置一个比导管直径稍小的隔水球,隔水球上再用一个比导管直径稍大的隔水板,防止隔水球上浮。灌注时,先向料斗中倒入大半斗的混凝土,然后突然抽出隔水板,混凝土就压着隔水球,隔水球在压缩着空气和水,将孔底的沉渣淤泥等从导管外挤到地面,这样才能保证混凝土的干净密实。但是,在混凝土与沉渣的接触面处,不可避免的会有泥浆深入到混凝土中,从而降低混凝土的质量,您如果不信,可以取心做实验,桩头上强度必定会比桩身上的低。因此,规范规定,灌注桩必须至少预留50cm的桩头。上海由于是摩擦桩为主,沉渣淤泥更厚,所以要求的预留桩头也就更高。
其实楼主还可以去看看地下连续墙,如果连续墙也作为结构,其上部的混凝土也要被凿掉,然后在重新浇筑新鲜混凝土。

奖励      

  • 奖励于 2008-10-15 02:41:16

 发表于2008-10-14   |  只看该作者      

9

实在不好意思,没有及时看到留言,已经快一个月了,希望还能对您有所帮助

奖励      

  • 奖励于 2008-10-15 02:42:32

 发表于2008-10-14   |  只看该作者      

10

地基基础验收规范规定大于500mm即可
定额中规定打桩头是打桩单位的事情,所以尽量少灌一些好,既省了混凝土,又少打桩头,但规范规定的500mm是必不可少的超灌

奖励      

  • 奖励于 2008-10-15 07:16:34

mamingsjzh

河北 秦皇岛 | 建筑施工

2 关注

0 粉丝

15 发帖

50 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20