下沉是必然的,能不能先把石材取下来,待沉降完成后在做啊。我们只能控制补均匀沉降,对于沉降值应该提前计算,控制在许可范围之内就可以了。 |
传统的单管抬升注浆法存在如下缺点:①抬升面积小,易造成地面隆起或开裂;②一次只能对一个孔注浆,效率低;③易污染。 混凝土地面多管重复注浆抬升工艺是指在不破坏现有混凝土地面现有结构的前提下,利用多条管路分多点位向混凝土地面下注入浆液,使混凝土地面在浆液压力作用下向上升起,有效消除地面不均匀沉降的一项施工工艺。该方法是利用流体静力学和弹性力学原理,其一是通过多条管路分多个点位进行注浆;其二是利用矢量迭代法则依次将地面找平。该技术做到了注浆压力可调、抬升量可控,有效地克服了原有技术的不足,具有抬升地面均匀、效率高、无污染等优点,在关键环节上实现了突破创新。具体表现为: 1、通过浆液分配阀树系统和浆液多管注入系统,使每个注浆孔的注浆压力,注浆量都具有任意可控性,以达到在不破坏地面结构的前提下,使地面均匀抬升。 2、注浆方式灵活多样,可多点位同时注浆、分点位依次注浆,也可控制单次地面板升起量的多次重复注浆,抬升面积大,效率高。 3、采用先填充注浆和隔离注浆,再抬升注浆,节省注浆材料,抬升效果明显。 4、具有浆液循环回路系统,浆液可通过回浆阀输送回浆液槽再利用,无污染、无浪费,确保文明施工。 |
咋看也觉得是广告词啊,chshch老大 给点事例,好学习,谢谢 |
以下是引用buildchina在2008-4-23 23:10:00的发言:别墅项目是前二后三的形式,前院回填土约有4米厚,回填做完后夯实情... |
非常谢谢各位的建议,对灌浆也清楚了不少。 因石材铺装比较贵,而且沉降由于有钢混垫层,基本上还均匀,所以才考虑直接灌浆。分块灌浆的面积不大,且铺装处与周围土方有40公分左右的高差,可以从侧面注浆,所以感觉灌浆的方法还是可行的。 不知道应该怎么能尽快处理好?! |
多管注浆目前成功的案例不多 还需要各位同行的共同研究 特别是压力的可控方面 如何保证每一处的抬升都是可控的 可能还需要做大量的研究 |
我们的讨论都不考虑造价与原有的回填质量以及设计对回填土施工质量的要求,离开主题五花八门地侃大山。 这本身就是施工质量问题,回填土的夯实没有达到要求。注浆造价很高,无法控制水泥的量(指本工程)。唯一的办法是推倒重来! |
如果夯实的时候达到规定的压实度还会出现现在的情况吗?出现问题大家集思广路出主意是好~但是也要吸取教训。最好不要或者少要类似的问题出现! |
中国 | 结构设计
2 关注
2 粉丝
5 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)