2

没有办不到的,只有想不到的,但不应该违背设计的原则:施工方便安全,经济上合理,技术上可行。你可以打100米,但可行性差,经济上不合理,施工不了,有什么用呢?

奖励      

  • 奖励于 2007-11-10 18:38:04

 发表于2007-11-04   |  只看该作者      

3

楼上为正解,这是工地上问的问题。

奖励      

  • 奖励于 2007-11-14 03:26:24

 发表于2007-11-09   |  只看该作者      

4

只要施工机械可能,多长都是可以的
沿海软土巨厚,大面积处理适用长桩

奖励      

  • 奖励于 2007-11-10 18:38:13

 发表于2007-11-10   |  只看该作者      

5

直径400,桩长20M的桩身材料一般为多少?更长的CFG桩呢?有无长细比要求?

奖励      

  • 奖励于 2007-11-14 03:26:45

 发表于2007-11-13   |  只看该作者      

6

看来是不是有必要验算极限条件下也就是土分担荷载为0的时候桩体的材料强度?

奖励      

  • 奖励于 2007-11-14 03:26:51

 发表于2007-11-17   |  只看该作者      

7

一般厚层均一粘性土中设定CFG桩长为25M,单桩承载力特征值1000KN,桩直径400MM,各位验算一下桩身材料应取多少?

奖励      

  • 奖励于 2007-11-17 23:33:14

 发表于2007-11-18   |  只看该作者      

8

自己算一下不就行了,干嘛让别人算?

奖励      

  • 奖励于 2007-11-19 15:50:25

 发表于2007-11-20   |  只看该作者      

9

按fcu>3Ra/Ap,桩身材料可能得配C40以上,CFG桩身材料能达到吗?

奖励      

  • 奖励于 2007-11-21 01:13:43

 发表于2007-11-20   |  只看该作者      

10

CFG桩是低强度的桩,强度太高了就不是CFG桩了,可以换方案,不能一颗树上吊死。土是死的,人是活的。