CFG桩桩顶标高不一致如何办?

发表于2007-11-02     2309人浏览     7人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-11-03 05:38:49

 发表于2007-11-04   |  只看该作者      

2

怎么会出现这种情况?一般不会低了,对于高出部分,让施工单位踢除就行了。对于浅部断桩的,用手拿出,补一下桩就行了。补桩可以直径大一些。低的部分也可以用此法。
差几mm的,不用管他,铺褥垫层就行了。

奖励      

  • 奖励于 2007-11-07 04:31:15

 发表于2007-11-04   |  只看该作者      

3

桩项标高不一,对于桩进入复合地基工作的先后提出了要求,有的进入工作早,有的进入工作晚。

奖励      

  • 奖励于 2007-11-07 04:31:25

 发表于2007-11-04   |  只看该作者      

4

理论是这样的,但不差这一,两毫米。以前,有个要求是,桩顶进入褥垫层有一个量化的说法。如果我没有记错的话,应该是3~厘米。后来我见不到这个说法了。现在一般也是将桩顶标高与地基土一样,或高出1厘米左右吧。我个主意见,桩顶以进入褥垫层一定量为宜,进入多少,不好说,个人认为进入2~3厘米比较合适,进入的量不宜大于褥垫层厚度的20%左右。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2007-11-07 04:31:39

 发表于2007-11-04   |  只看该作者      

5

以下是引用hebcc312在2007-11-4 14:35:00的发言:理论是这样的,但不差这一,两毫米。...

奖励      

  • 奖励于 2007-11-07 04:31:59

 发表于2007-11-05   |  只看该作者      

6

个人认为进入2~3厘米比较合适,进入的量不宜大于褥垫层厚度的20%左右。

奖励      

  • 奖励于 2007-11-07 04:31:34

 发表于2007-11-09   |  只看该作者      

7

以下是引用hebcc312在2007-11-4 13:52:00的发言:怎么会出现这种情况?一般不会低了,对于高出部分,让施工单位踢除就行了...
同意
按复合地基的理念做,只是概念而已,没有确定的褥垫厚度,桩侧土软,褥垫薄些,反之厚些,总之想办法让两者同时发挥作用

奖励      

  • 奖励于 2007-11-10 18:41:38

 发表于2007-11-10   |  只看该作者      

8

是否让CFG桩提前进入工作?褥垫层厚度对其无影响?

奖励      

  • 奖励于 2007-11-10 20:13:44

土老帽