 发表于2004-08-23   |  只看该作者      

感谢钢结构版主来这里交流资料,谢谢!

 发表于2004-08-23   |  只看该作者      

是砼结构吧...晕。。。我来混信誉分的都混不到...狂晕...

 发表于2004-08-24   |  只看该作者      

呵呵,原来是我记错啦,对不起呀,不过我记得我给你奖励过信誉分哦!如果版主级的只发一个帖子就得信誉分的话,那么其他网友们也许会误解我们版主之间相互给信誉分比较随便而产生误解哦,所以我个人认为版主之间信誉分的奖励操作起来更应该保守一些,如果一般网友发这样的交流资料的话,为鼓励他们的积极性我肯定会给予信誉分奖励的。这就是我对版主级网友的要求比一般网友要求高的原因,不知道对不对,这也许是我个人理解的问题吧。砼结构的版主您怎样理解呀?望不吝赐教!

 发表于2004-09-01   |  只看该作者      

不错,值得一看,已经收藏。

 发表于2004-10-30   |  只看该作者      

6

请问版主,基坑多深?长宽多少?井距多少?多长时间水位降至设计要求(预降期多少)?

 发表于2004-10-30   |  只看该作者      

7

以下是引用liufengvv在2004-8-23 18:29:00的发言:是砼结构吧...晕。。。...
liufengvv版主,你也别晕,地基版里你只要发有特点的经验和资料,这里的版主一定会让你满意的,你发的交流帖子也不错,但也只是常规知识而已。
拿点真家伙吧!

 发表于2004-10-30   |  只看该作者      

8

四、支护方案选择
根据浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1008-2000),本基坑工程开挖深度小于5m,但周围环境比较复杂,对基坑开挖变形控制要求较高,应属于二级基坑,基坑工程安全等级的重要性系数γ0为1.0。
本工程具有以下特点:
1、基坑开挖深度为3.27m、3.67m,开挖深度不大;
2、基坑开挖范围内有一层厚度不一的淤泥质土,西边分布较薄,东边深厚,该层土对基坑变形影响较大;
3、场地周围环境复杂,西、北两面为已建住宅楼,南面为登云路,东面为一公交车站,西北面有一正在使用的配电房,基坑周围管线分布较多。
4、基坑边距离用地红线很近,施工场地狭窄,局部临设、堆场紧靠基坑边。
根据开挖深度、场地地质条件及周围环境情况,对几种常用基坑支护形式做以下分析:
1、大放坡方案:采用1:2~1:3放坡,结合面层及坡脚处理,可保证开挖安全,但场地显然不允许。
2、土钉墙方案:采用一定放坡坡度,设置密集土钉结合坡脚松木桩处理,对于开挖深度较浅处及淤泥质土较薄处,基坑安全可以保证,但对开挖较深处或淤泥质土较深厚处,采用该方案位移变形较大,对周边环境有影响。用地红线距离基坑边很近,土钉超红线违反相关政策规定。
3、复合土钉方案:采用水泥搅拌桩结合土钉,基坑安全可以保证,控制变形也较好,但该方案局部不存在水泥搅拌桩施工条件,同时用地红线距离基坑边很近,土钉超红线违反相关政策规定。
4、水泥搅拌桩重力式挡土墙:挡墙宽度较大,局部不存在施工场地,且对于开挖较深处且淤泥质土较深厚处,水泥搅拌桩重力式挡土墙对控制变形没有优势,造价也不
低。
5、钻孔灌注桩加钢筋混凝土内支撑:采用钻孔灌注桩结合一道钢筋混凝土内支撑,一排水泥搅拌桩挡土止水,安全性高,控制变形能力强,对基坑周边环境基本没有影响。施工条件也具备。
综合以上分析,本基坑采用钻孔灌注桩结合一道钢筋混凝土内支撑的支护形式,一排水泥搅拌桩止水防挤土,局部水泥搅拌桩无法施工处适当加密围护桩结合桩间素喷止水防挤土。