楼上的朋友,你们在进行灌注桩浇筑前自己应该现在做砼试块了吧,试块的试压强度如何?另外一个你上面说的超灌两米是指在原桩顶高程上加灌两米吧,有没在已成桩位置下挖一下,看看下部桩身的质量情况? |
试块的强度没有问题,试块制作也很规范,都没有问题。我们在处理桩头时向下挖,并将强度不够的桩头凿除。直到凿到粗骨料。最多的从承台底面凿下去两米多。 |
问一下yuner1890朋友,桩头位置土层是否是沙层,本人猜想是不是首盘混凝土搅拌时间不够, 灌注完毕时,导管提升速度过快,孔口沙层脱落与混凝土混合,导致桩头出现分层离析现象。还有就是钻孔成孔后清孔不彻底导致孔底沉渣与首盘混凝土混合,致使桩头出现分层离析现象。 以上观点只是凭经验猜想,请同行批评指正。 |
感谢筑龙网提供互相交流的平台。 再说一个桩头中间出现直径300mm空洞事故的原因,大口径钻孔灌注桩桩头空洞有时达到3m深。这也是混凝土灌注致孔口时,导管提速过快,混凝土来不及充填整个孔径,孔口泥浆充填导管位置形成。 以上说法是否正确,请同行批评指正。 |
桩头部位为土层并不是砂层,混凝土搅拌时间是不够。很有可能就是这个引起的。至于钻孔成孔后清孔不彻底导致孔底沉渣与首盘混凝土混合这种可能也是有的,但我认为几率不大,同一个队伍同一台钻机同一个承台下八根桩有的就好,有的就很差。和原材料有关系么?? 同时谢谢各位的留言。 |
初灌量不足或灌注过程中导管上浮或拔管过高很容易导致混凝土离析 |