请教复合地基检测比例的问题

发表于2007-04-21     5296人浏览     6人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-04-21 19:15:13

 发表于2007-04-21   |  只看该作者      

3

如果像你说的那样水泥复合地基承载力检测指的是复合承载力,那么单桩承载力的数量该怎么去确定?而且设计又对单桩的承载力提出了要求,规范JGJ79_2002建筑地基处理技术规范11.4.4中规定的是载荷试验比例为0.5-1%,而没有明确规定是复合承载力。
很迷惑啊!

奖励      

  • 奖励于 2007-04-22 03:54:41

 发表于2007-04-22   |  只看该作者      

4

我原来就遇到过这样的现象,监理也很郁闷,全长抽芯检查5%,全线有7000多根的水泥搅拌桩,那全长抽芯检查起来数量很大,几乎不可实施,规范有些东西还是要讨论一下。

奖励      

  • 奖励于 2007-04-22 22:52:00

 发表于2007-04-22   |  只看该作者      

5

公路的检测有自己的专门要求,江苏的要求还是比较严格的。
其实仔细想想也好理解,利益是首位的
如果是施工规范,检测数量会相对少
如果是检测规范,数量要求尽量多
设计规范,往往不很具体

奖励      

  • 奖励于 2007-04-23 00:33:15

 发表于2007-04-24   |  只看该作者      

6

检测方法有更先进的吗?关键是检测成本低,方法简便省事.

奖励      

  • 奖励于 2007-04-25 00:11:55

 发表于2007-05-05   |  只看该作者      

8

以下是引用guoloveyou在2007-4-21 11:15:00的发言: 请教关于水泥搅拌桩复合地基检测数量的一个问题....
解读GB50202中第4.1.6条规定:
“水泥土搅拌桩复合地基、......,其承载力检验,数量为总数的0.5--1%,但不应少于3处。.....”
这也就是说,水泥土搅拌桩复合地基,进行承载力检验时,他的数量(试验点数)如何确定?是按水泥土搅拌桩总数的 0.5--1%。至少要做3个点的承载力试验。这个试验在承压板下要包括至少有一根水泥土搅拌桩同时包含着桩间土。试验按平板载荷试验要求进行。
“水泥土搅拌桩复合地基、......,有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5--1%,但不应少于3根。.....”
这里是指对桩身强度检验,它不一定是指桩体的竖向抗压承载力,如果设计有要求测桩体的竖向抗压承载力,那么就要按桩基试验的要求进行,否则是指在所抽检的桩,分别在不同深度取芯,在室内压力机上进行抗压强度试验。
楼主所提的问题是:复合地基的检测,而不是检验。检验是指对水泥土搅拌桩质量的检验,其内容就得按基础施工质量验收规范要求执行。

奖励      

  • 奖励于 2007-05-05 16:02:34

 发表于2007-05-05   |  只看该作者      

9

   我们最近遇到水泥搅拌桩复合地基检测,由于是一个建筑群,桩总共有50000多根,每个建筑物都有6000根以上,我就是按“复合地基的承载力检测比例0.5-1%应为复合承载力和单桩承载力数量之和占桩数总数量的比例”确定检测数量的。工作量小,建设单位需要付的检测费用也少,而且单桩和复合地基都超过3处。我认为也符合规范。
   我认为只要能满足在同一岩土工程条件和同一施工条件下,单桩和复合地基都不少于3处,就可以按“复合地基的承载力检测比例0.5-1%应为复合承载力和单桩承载力数量之和占桩数总数量的比例”来确定检测数量。

奖励      

  • 奖励于 2007-05-05 20:36:32

guoloveyou

北京 璧山县 | 项目管理

456 关注

999+ 粉丝

235 发帖

113 荣誉分

该博主未添加简介