河边的地基处理方法

发表于2007-04-03     6656人浏览     15人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-04-04 18:16:18

 发表于2007-04-04   |  只看该作者      

2

既然是在水面上,看来只能钻孔灌注桩好用了,预制桩还存在一个施工的问题。
地层情况如何?

奖励      

  • 奖励于 2007-04-04 18:16:18

 发表于2007-04-04   |  只看该作者      

3

以下是引用瓯江明珠在2007-4-4 7:59:00的发言:既然是在水面上,看来只能钻孔灌注桩好用了,预制桩还存在一个施工的问题。...
谢谢,灌注桩没有施工问题吗?
这是一个朋友的项目,地层情况大体是,地基土层为淤泥质土,地下水位很高。只有很少部分桩在水面下。

奖励      

  • 奖励于 2007-04-04 18:16:19

 发表于2007-04-04   |  只看该作者      

4

我的意思是钻孔桩的施工场地(即钻井平台)好解决,而预制桩的机械苯重,钻井平台要求较高,解决起来就难了。我们在江南水乡,到处是水,在水上的钻孔基本采用钻孔桩,因为水浅,只能在小船上施工一些木桩,架好平台后,再用小型钻机或打桩设备再打一批水泥桩,再架好平台,此时的木桩平台就可以撤离了,最后再用正式的桩机设备施工工程桩。还有钻孔桩对地层的适应能力很强,这点也比预制桩要好些。
  如果能做围堰的话,就是另一回事了,这要比较工期和成本问题。
  仅供参考吧,不了解你们当地的情况。

奖励      

  • 奖励于 2007-04-04 18:16:19

 发表于2007-04-04   |  只看该作者      

5

水深三米左右,我觉得可以先回填,然后用预制管桩,施工完零层板(预留部分后浇)在巴回填土掏空,而且没有必要掏到那么深啊,去年我作了一个项目就是这样做的,不过那是在一个湖里,这个在河边不知道水流问题是否允许这样做啊。

奖励      

  • 奖励于 2007-04-04 19:00:46

 发表于2007-04-04   |  只看该作者      

6

河边建房不妥,影响环境。

奖励      

  • 奖励于 2007-04-05 17:36:02

 发表于2007-04-05   |  只看该作者      

7

感谢瓯江明珠斑竹,只是确实不了解京津冀地区是否有此类施工队伍和设备,这也是成本的关键因素。
感谢风中游侠版主,也曾考虑过此法,关键不在水流问题,而是没有土源,因为项目是在白洋淀风景区,施工条件并不好。
不知是否有相应施工单位同行?

奖励      

  • 奖励于 2007-04-05 18:47:03

 发表于2007-04-05   |  只看该作者      

8

首先要确定地基范围内有无砂砾石层;建筑物的高度,别墅一般为2~3层计,地基承载力要求不高,主要是控制沉降变形,如果无砾石层,可以考虑用水泥土搅拌桩,10米的处理深度很容易满足,造价也很低;如果有砾石层,建议采用钻孔灌注桩.

奖励      

  • 奖励于 2007-04-06 00:20:34

 发表于2007-04-05   |  只看该作者      

9

以下是引用mingong在2007-4-3 17:29:00的发言:项目概况:位于河北保定地区,工程性质为群体多层别墅,个别临河边(水面)建...
这个问题不能就事论事,应结合地质资料与设计总图、设计总说明中的场地设计标高,该工程对水的部分是否有填方的设计。否则都是不现实的研讨。因为设计要求地基处理深度10米,设计肯定有他的方案,因为任何一个处理方案均不能离开上部结构、建筑等的要求,我们不能离开这些条件去探讨设计方案,特别是施工单位更无权去评论设计方案。
如果是施工桩有困难,不是理由,因为你能承担这样的项目,拟就的有一套施工方案与措施。而不是承担任务后,再谈我没有这类设备与技术力量,要求改变基础处理方案。

奖励      

  • 奖励于 2007-04-06 00:19:13

 发表于2007-04-05   |  只看该作者      

10

以下是引用气死人在2007-4-5 11:07:00的发言:[quote]以下是引用mingong在2007-4-3 17:29:00的发言...
这个问题不能就事论事,应结合地质资料与设计总图、设计总说明中的场地设计标高,该工程对水的部分是否有填方的设计。否则都是不现实的研讨。因为设计要求地基处理深度10米,设计肯定有他的方案,因为任何一个持理方案均不能离开上部结构、建筑等的要求,我们不能离开这些条件去探讨设计方案,特别是施工单位更无权去评论设计方案。
如果是施工桩有困难,不是理由,因为你能承担这样的项目,拟就的有一套施工方案与措施。而不是承担任务后,再谈我每次类设备与技术力量,要求改变基础处理方案。
还没做设计呢,是设计单位拿不准,提出要求给了开发单位,要开发单位确定处理方法。

奖励      

  • 奖励于 2007-04-06 00:19:14

mingong

河北 秦皇岛 | 建筑施工

5 关注

19 粉丝

527 发帖

592 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20