“上部已经采用混凝土护壁”是什么做的?能让它也一起下沉吗? |
人工挖孔桩施工技术期刊文章集锦 https://bbs3.zhulong.com/forum/detail3381825_1.html |
因为按没有水计划的,采用混凝土护壁向下施工,后采用的钢护筒从中间下去,(护壁不动,不向下沉)仅想把钢筒沉下去,挡住含水的砂,结果不好. |
我也遇到过这种情况,很难搞。先想办法把混凝土护壁沉下去,可以下面挖上面压,才只有4米深吗,可以试试;如果不行的话,就在水下继续做混凝土护壁,只是每次做得要少一些了,慢慢来,没有办法了。 |
在基坑底面外围和上层砂底板最低处用汽车钻在桩端之间打一圈小孔(填入碎石夯实)引水进入桩端持力层,然后再施工 |
以下是引用山墅在2007-4-2 8:57:00的发言:在基坑底面外围和上层砂底板最低处用汽车钻在桩端之间打一圈小孔(填入碎石夯实)引水进入... |
1、人工挖孔桩在含水层中的施工技术 当挖孔遇到含水层时,地下水不断流出,较难形成完好的现浇混凝土护壁。采用降水孔、地下帷幕、地下防渗墙等措施,大大增加费用,如地下水流向判断不准则效果不理想。若采用预制护壁,可能使截面尺寸逐渐减小,四周压力不平衡时容易偏位,接口处亦难以堵水。实践表明这些方法均不尽人意。 结合实践经验,采用如图2所示导流堵水方案,方便简单。 穿过含水层时,挖孔过程与非含水层相同;形成混凝土护壁过程采取适当措施,为使护壁混凝土达到强度前,不受地下水冲刷,同时减小地下水对其的压力,如下图所示,先在孔壁外预埋环形集水管,再装隔水模、导流管,然后装护壁模板,灌注护壁混凝土,达到拆模强度时拆除护壁模板进行下一段挖孔。如此循环,直至穿透含水层。集水管的作用是汇集地下水,可采用pvc管打孔;导流管的作用是集中排出地下水,可采用pvc管或铁管;集水管与导流管的大小、数量可根据水量的大小而定;隔水模的作用是在灌注护壁混凝土过程中隔离地下水,不影响护壁混凝土灌注质量,可采用薄铁皮或三夹板。待孔壁形成达到强度并穿透含水层后堵塞孔壁导流管。此时孔壁均已形成,地下水已没有可穿透的通道,达到了干孔作业的目的。 图2 含水层护壁预埋集水管及导流管示意图 很显然,这种含水层施工方法仅在传统工艺的护壁支模时先预埋集水管、隔水模、导流管,在费用与工时上均增加不多,而且质量得到了保证,应用效果很明鲜。 |
在广州采用人工挖孔桩施工工艺是经常会遇到砂夹层且地下水较丰富的情形,在施工过程中通常采用以下处理方法: 1、如果地下水量小,则在人工挖土方时可以用短钢筋打入后再用稻草隔离砂层,待护壁模支好前埋入塑料引水导管(2分管即可),如此类推即可。 2、如果遇地下水量较大,则应采用钢护筒,即采用沉井的方式施工即可。 3、若是砂夹层面积较大,地下水较大,则可采用井点降水的方法比较安全可靠。 4、不论采用何种施工方法,挖桩时最好间接跳挖,施工时必须做好安全防护措施,确保人身安全。 |
我觉得首先考虑有没有降、止水的可能。注降的费用也不高。 沉井的方法可以考虑。 |