[分享]高压喷射注浆地基施工工艺标准

发表于2018-09-25     1371人浏览     1人跟帖     总热度:781  

1 范围
本标准规定了高压喷射注浆地基的施工要求、方法和质量控制标准。
本标准适用于建筑工程中处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。但对含有较多大粒径块石、坚硬黏性土、大量植物根基或含过多有机质的土以及地下水流过大、喷射浆液无法在注浆管周围凝聚的情况下,不宜采用。高压喷射注浆地基施工工艺标准_1
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB50300—2013 建筑工程施工质量验收统一标准
GB50202—2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范
JGJ79 建筑地基处理技术规范
JGJ104 建筑工程冬期施工规程
3 术语
3.1 高压喷射注浆法
用高压水泥浆通过钻杆由水平方向的喷嘴喷出,形成喷射流, 以此切割土体并与土拌合形成水泥土加固体的地基处理方法。  
3.2 地基处理
为提高地基承载力或消除地基土的不良工程性质(如黄土的湿陷性、膨胀土的胀缩性、松散砂土的液化性质等),改善其变形性质或渗透性质而采取的人工处理地基的方法。
3.3 单管法
施工采用单独喷出水泥浆的工艺。
3.4 双管法
施工采用同时喷出高压空气与水泥浆的工艺。
3.5 三管法
施工采用同时喷出高压水、高压空气及水泥浆的工艺。
4 施工准备
4.1 技术准备
4.1.1 做好技术交底工作,熟悉施工图纸。
4.1.2熟悉掌握岩土工程勘察报告,对钻机成孔范围内各土层的分布、组成和埋深充分掌握。
4.2 物资准备
4.2.1 水泥品种及强度等级应符合设计要求、进场使用前应对其强度、安定性进行复检。
4.2.2 外加剂:速凝剂、早强剂(如氯化钙、水玻璃及三乙醇铵等)、扩散剂(三乙醇铵、亚硝酸钠、硅酸钠等)、填充剂(粉煤灰、矿渣等)、抗冻剂(如沸石粉、三乙醇胺和亚硝酸钠)、抗渗剂(水玻璃)。外加剂应经检验合格后使用。
4.2.3 水:水质应符合《混凝土拌合用水标准》 (JGJ63)的要求。
4.3 施工设施准备
4.3.1 施工机械
钻机、高压泥浆泵,高压清水泵、空压机,浆液搅拌机,真空泵与超声波传感器。由于喷射种类不同,所使用的机器设备和数量均不同,常用机具设备的主要型号及性能见表10-1。
高压喷射注浆地基施工工艺标准_2
4.3.2 工具用具
高压喷射注浆需用的设备:导流器、钻杆、喷头、喷嘴、高压浆液胶管、压气胶管等注浆工具。
高压喷射注浆地基施工工艺标准_3
高压喷射注浆地基施工工艺标准_4
4.3.3 监测装置
定位、测量仪器,流量计、压力表等计量、检测仪器。
4.4 作业条件准备
4.4.1 场地应具备“三通一平”条件,喷射钻机行走范围内场地必须平整,无地表障碍物。
4.4.2 按有关要求铺设各种管线(施工电线,输浆、输水、输气管) ,开挖储池及排浆沟(槽) 。
4.4.3 测量放线,并设置桩位标志。
4.4.4 机具设备已配齐、进场,并进行维修、安装就位,进行试运转。
4.4.5 进行现场试桩,已确定成桩施工的各项施工参数和工艺。
5.1 施工工艺流程
高压喷射注浆地基施工工艺流程见图1。
高压喷射注浆地基施工工艺标准_5
5.2 操作要求
5.2.1 钻机就位
每个桩孔位事先由专业测量人员与钻机长配合,在地面按设计位置钉一木桩,钻机按木桩位置就位。将钻机平稳地安装在测放孔位。
5.2.2 钻杆垂直度调整
钻杆轴线垂直对准钻孔中心线,并检查其钻机钻杆垂直度,其倾斜度不得大于1.5%。
5.2.3 钻孔
成孔根据地质条件及钻机功能确定成孔工艺。在标准贯入N值小于40的土层中进行单管和二重管喷射作业时, 可采用振动钻机直接将注浆管插入射水成孔;三管法可采用地质钻机或振动打桩机预先成孔。孔壁坍塌时,应下套管。
5.2.4 插管、试喷
a)将注浆管(单管法) 、同轴双通道二重注浆管(双管法) 、同轴三重注浆管(三管法)插入注浆管前,先检查高压水与空气喷射情况,各部位密封圈是否封闭,连接接头是否密封良好。
b)将喷管插入地层预定的深度。先进行清水试喷压,到设备和管路情况正常后,才可以开始高压喷射注浆作业。
高压喷射注浆地基施工工艺标准_6 高压喷射注浆地基施工工艺标准_7
5.2.5 喷射作业
a) 根据设计要求的配合比配制浆液。 浆液搅拌采用立式搅拌机拌制,也可采用污水泵自循环式的搅拌罐或水力混合器。浆液宜在旋喷前1h以内配制,使用时滤去硬块、砂石等,以免堵塞管路和喷嘴。
b)喷射注浆时设备开动顺序:先空载启动空压机,待运转正常后,再空载启动高压泵,并同时向孔内送风和水,使风量和泵压逐渐升高至规定值。风、水畅通后,即可旋转注浆管,并开动注浆泵,先向孔内送清水,待风量泵压正常后,即可将注浆泵的吸浆管移至储浆桶,开始注浆。待水泥浆的前锋已流出喷头并在孔口返浆后,再开始提升注浆管,自下而上喷射注浆。
c)喷射时,用仪表控制压力、流量和风量。当分别达到预定的数值时,再逐渐提升注浆管。
d) 喷射注浆中需拆卸注浆管时, 应先停止提升、 回转和送浆,然后逐渐减少风量和水量, 最后停机。 拆卸完毕继续喷射注浆时,开机顺序也要遵守前面的规定,同时,喷射管分段提升的搭接长度不小于0.5m,以防喷射体脱节。
e) 喷射注浆结束后,对喷射体顶部浆液析水收缩出现的凹穴,应及时用水泥浆补灌。  
5.2.6 拔管、冲洗
高压喷射注浆地基施工工艺标准_8
a)喷射注浆达到设计深度后,可停风、停水而继续用注浆泵注浆,待水泥浆从孔口返出后,即可停止注浆,然后将注浆泵的吸水管移至清水箱,抽吸一定量的清水将注浆泵和注浆管路中的浆液顶出,然后停泵。拔管要迅速,不可久留孔中。
b)卸下注浆管后,应立即用清水将各通道冲洗干净,并拧上堵头。注浆泵、送浆管路和浆液搅拌机等都要用清水清洗干净。压气管路和高压泵管也要分别送风、送水冲洗干净。
5.2.7 注浆效果检验
a)高压喷射注浆结束28d后,根据工程要求采用开挖检查、钻孔取芯、标准贯入、荷载试验或水压试验等适当方法对注浆效果进行检验。检验的数量为施工孔数的1%,并不少于3点。
b) 竖向承载旋喷桩地基竣工验收时,承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验。
c)经检查合格,填写地基验收、隐蔽工程记录,及时办理交接手续。经检查质量不符合要求时应返工重做,并重新验收。
5.3 季节性施工要求
5.3.1 雨期施工
a)雨期施工时,应做好排水沟和集水坑,及时将桩孔周围的积水排走,确保雨后场地无积水。
b)进入现场的设备和材料避免堆放在低洼处,露天存放的应垫高并掩盖。
5.3.2 冬期施工
a)冬期施工时,要对浆液及贮浆设施进行有效保温。
b)施工开始前应检查供水管是否结冰,如果结冰,采用烤火等方式解决。
c)水泥浆搅拌时间尽可能长一些防止浆液结冻, 也可在浆液中加入适量防冻济。
d)高压注浆管使用完毕后应冲洗清理内部水泥浆防止结冻。  
6 质量控制标准
6.1 主控项目
水泥及外掺剂质量、水泥用量、桩体强度或完整性检验、地基承载力应符合表2的规定。
表2  高压喷射注浆地基主控项目的质量检验标准
高压喷射注浆地基施工工艺标准_9
6.2一般项目
桩孔位置、垂直度、孔深、注浆压力、桩体搭接、桩体直径、桩身中心位置应符合表3的规定。
高压喷射注浆地基施工工艺标准_10
6.3 其他质量控制要求
6.3.1 高压喷射注浆的施工参数应根据土质条件、 加固要求通过试验或根据工程经验确定,并在施工中严格加以控制。单管法及双管法的高压水泥浆和三管法高压水的压力应大于20kPa
6.3.2 旋喷注浆施工中,应针对不同深度地层土质情况调整 旋喷参数,采取提高喷射压力、泵量,降低回转与提升速度或采 用复喷工艺措施,以加大旋喷体尺寸或避免在深层硬土中旋喷体尺寸减小。
7 产品防护
7.1 喷射注浆后12h内避免重车等在桩上行走、 堆放重物及土方开挖。喷射桩施工完成一周内,禁止重型设备通过碾压喷射桩施工区域。
7.2 基坑开挖至桩顶500mm时,禁止机械开挖。
8 环境因素及危险源控制措施
8.1 环境因素控制措施
8.1.1 现场施工时对扬尘应有控制措施。施工道路应设专人洒水水泥等飞扬的细颗粒散体材料,应覆盖存放,现场拌浆时,应采取措施,防止水泥粉尘飞扬。并应遵守当地防扬尘的有关规定。
8.1.2 运输车辆应有人清扫, 工地出口应设冲洗池, 防止车辆带泥土污染道路,运输车辆应覆盖,防止遗撒。
8.1.3 在城市和居民区施工时应有采用低噪音设备或工具、 合理安排作业时间等防噪声措施。施工现场的噪音应符合《建筑场地噪音限值》(GB2523)的规定,并应遵守当地关于防噪声的有关规定。
8.1.4 清洗运输车辆、 设备及工具的废水、废油等不得直接排放,应集中处理。以防污染水质和土壤。
8.1.5 对施工中产生的返浆应及时排放至预先挖好的浆坑里并及时处理,严防返浆乱流现象。对废浆的处理必须在开工前做好策划,废浆应随时运出现场,或暂时排入沉淀池作土方运出,不得随意排放。
8.2 危险源控制措施
8.2.1 施工时应有预防机械伤害和物体打击的控制措施。
8.2.2 钻机及高压泵操作人员必须持有上岗证,严禁无证操作。
8.2.3 喷射试喷时应在地面钢护筒中进行,防止高压射流伤人。
8.2.4 储浆罐、 高压注浆泵等注浆设备以及管路必须经常清洗定期检查。各类密封圈必须完整良好,无泄露现象。
8.2.5 安全阀应定期测定, 压力表应定期检修。 高压胶管不能超压使用,使用时弯曲不应小于规定弯曲半径,防止胶管破裂。
8.2.6 施工现场的一切电源、 电路的安装和拆除应由持证电工操作;电器应严格接地、接零和使用漏电保护器。各施工区域用电应分闸,不得一闸多用。
9质量记录
执行本标准应形成以下质量记录:
04-B1008  施工组织设计施工方案)报批表
04-B1019  施工技术交底记录
04-B1020  施工日志
04-B1023  隐蔽工程验收记录
04-B1024  中间交接检验记录
C1106  地基验槽记录
04-B1013  原材料、配件、设备测试复验委托单
B1015  合格证、 出厂检试验报告、 出厂质量证明资料粘贴单
B1065-04材料、成品、半成品、构件、器具、设备进厂检查验收记录
C1109  喷射桩注浆施工记录
C1110  单管喷射注浆施工记录
C1111  二、三重管喷射浆施工记录
C1117  桩位放线测量记录
C1406  水泥复检报告
C1407  水泥安定性检验报告  
C1417  砂浆配合比试验报告
C1418  砂浆抗压强度检验报告
A1019  高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录

来源:tomu
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-25   |  只看该作者      

2

本标准规定了高压喷射注浆地基的施工要求、方法和质量控制标准。

张琦0001

中国  | 岩土工程

17 关注

999+ 粉丝

646 发帖

24 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20