0、前言
随着目前高层建筑的兴起,CFG桩复合地基因其适用范围广、施工速度快、安全经济、质量可靠而得到广泛的应用。然而在岩土工程勘察审查中发现,某些技术人员对CFG桩复合地基沉降计算的某些方面理解片面且存在误区。本文主要从沉降计算时桩端持力层的分层问题、复合地基的复合土层压缩模量计算问题、沉降计算深度的问题、沉降计算经验系数的选择问题等方面进行论述。
1、沉降计算时桩端持力层的分层问题
原则上沉降计算的分层与天然地基的分层相同,但需注意的事是CFG桩桩端持力层应分为两部分进行处理:桩端以上部分为复合土层,桩端以下部分为天然土层。
在审查中发现往往一些技术人员在沉降计算时将桩端持力层作为复合土层进行处理,这显然是不符合规范要求的。
2、复合地基的复合土层压缩模量计算问题
复合土层的分层与天然地基相同,各复合土层的压缩模量等于该土层天然地基压缩模量的ζ倍,其中CFG桩复合地基沉降计算常见的问题_1
,式中fak—基础底面下天然地基承载力特征值(kPa)。
一些技术人员对fak的理解出现偏差:将 fak理解为复合土层对应的各土层天然地基承载力特征值,这样各土层均对应一个不同的ζ值。其实这里的fak应是基础持力层的天然地基承载力特征值,计算出来的ζ值应为定值。关于这点高大钊教授在“中国工程勘察信息论坛-高大钊教授专栏”里面有过相关的论述。
3、沉降计算深度的问题
建筑地基基础设计规范GB50007有明确规定:复合地基沉降计算深度应大于复合土层的深度,且应符合规范第5.3.7条地基变形计算深度的有关规定。
复合地基的变形量应由两部分变形组成:复合土层的压缩变形和桩端以下变形计算深度范围内的天然土层压缩变形组成。在审查中发现一些勘察报告中复合地基沉降计算只计算复合土层的变形而不考虑桩端以下土层的变形,这种做法是明显不对的。
4、沉降计算经验系数的选择问题
复合地基的沉降计算系数可根据地区沉降观测资料综合确定,当无经验值可取时,可根据变形计算深度范围内压缩模量的当量值查表确定。山东地区没有地方经验,因此勘察报告中复合地基的沉降计算系数一般按照规范查表确定或直接通过勘察软件计算确定。
往往一些技术人员计算沉降变形时过分依赖程序而出现一些笑话。因为某些勘察软件在复合地基变形计算方面存在漏洞:比如当压缩模量当量值大于35MPa时,勘察软件计算出的沉降计算经验系数有可能为负值,从而计算出的变形量为负值,计算出的建筑物不但不下沉反而出现上涨的情况,这是明显不合理的。当压缩模量当量值大于35MPa时,沉降计算经验系数一般直接取0.2就行,下面沉降的计算只能是人工进行。
5、小结
CFG桩复合地基沉降计算中出现的这几个问题在勘察工程审查中发现的相对较多。其实如果仔细研读规范相关条文、理解分层总和法沉降计算的一些原理,以上几个问题就能避免出现。

来源: 徐祥松(原创)
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-21   |  只看该作者      

2

CFG桩复合地基沉降计算中出现的这几个问题在勘察工程审查中发现的相对较多。其实如果仔细研读规范相关条文、理解分层总和法沉降计算的一些原理,以上几个问题就能避免出现。

张琦0001

中国  | 岩土工程

17 关注

999+ 粉丝

646 发帖

24 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20