发表于2018-07-21    

    ①桩头处理: 在低应变反射波法检测中, 传感器的安装点和敲击点要求是坚硬、新鲜的混凝土, 如果敲击点落在桩顶没凿干净的浮浆上, 能量在小范围内迅速耗散而影响应力波向下传播, 并使杂波幅值大, 殃及整个时域, 掩盖了桩下部的信息。

    ②传感器: 在低应变反射波法检测中传感器的选择很重要, 所用传感器应与所测桩响应相匹配, 应选择灵敏度高、频率范围宽、线性动态范围大的耐冲击的加速度传感器。传感器与桩面耦合越好, 检测结果越真实。实践表明, 以桩顶圆心为敲击点时, 传感器应安装于距中心2/ 3 半径处, 检测信噪会比较大。

    ③锤的选择, 刚度大的铁锤激发出脉冲宽度很窄的矩形波(τ≤1ms) , 可提高缺陷处的

分辨率, 对桩身浅部缺陷的探测有利, 但衰减快, 不易获取桩身其它部位和桩底反射信。

刚度低的锤激发出低频率脉冲较有利于桩底反射, 但难以判别出桩上部缺陷, 所以在检测过

程中应根据不同的目的选择不同材质、不同重量的激振锤。