1 对管桩基础设计等级为甲、乙级的建筑物,应通过单桩竖向静载荷试验确定。在同一条件下的试桩数量,不得少于桩总数的1%,且不得少于3根;对桩总数在50根以内时,不得少于2根。单桩的荷载试验,应按《建筑地基基础设计规范》GB50007附录Q进行
2 在初步设计时和对管桩基础设计等级为丙级的建筑物,可按下式估算:
式中 `R_a`——单桩竖向承载力特征值;
`q_pa`——桩端端阻力特征值;
`q_sia`——桩第i层土(岩)的侧阻力特征值;
`A_p`——桩底端横截面面积(桩尖水平投影面积);当采用开口型桩尖时,按封型口桩尖计算水平投影面积
`U_p`——桩身外周边长度;
`l_i`——桩穿越第i层土(岩)的厚度;