随着城市发展,道路塌陷等次生灾害频繁发生,隧道回填便成为了一项重点问题。
解决突然塌陷!回填施工要知道……_1
施工顺序
01
钻 孔
首先对混凝土衬砌施工时预留的灌浆孔进行定位,用风钻重新打孔至岩石内10cm,然后清除孔内杂物,再按照设计图纸进行灌浆。
02
制 浆
制浆可采用立式砂浆搅拌机,该机既可拌制砂浆,又可拌制水泥浆。制浆材料必须称量准确,各种浆液搅拌均匀并测定浆液密度,浆液在使用前要过筛。
03
灌 浆
灌浆前对衬砌混凝土施工缝和混凝土缺陷等进行全面的检查,对可能漏浆的部位进行处理。
灌浆顺序:按照设计图纸,回填灌浆分两序施工,序孔为双孔排,序孔为三孔排,灌浆时,先对序孔进行灌浆,根据本部分工程的具体情况,在序孔进行灌浆结束后2d,再对序孔进行灌浆。
灌浆压力:采用设计规定压力值,压力值为0.3~0.5MPa。
封孔:所有的灌浆孔和检查孔在灌浆作业结束后,清除孔内污物,采用浓浆或砂浆将全孔封堵密实和抹平,露出衬砌混凝土表面的预埋管割除。
04
质量检查
回填灌浆质量检查在该单元灌浆结束7d后进行。检查孔布置在脱空较大,串浆孔集中以及灌浆情况异常的部位,数量为灌浆孔总数的5%。质量检查可采用钻孔方法,即向孔内注入水灰比2比1的浆液,在规定的压力下,初始10min内注入量不超过10L,即为合格。
灌浆孔灌浆及检查孔检查结束后,排出钻孔内积水和污物,采用浓浆封堵孔口密实、齐平。
隧道明洞回填
(1)拱圈混凝土达到设计强度、拱墙背防水设施完成后,方可回填拱背土方。
(2)明洞段顶部回填土方应对称分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,两侧回填的土面高差不得大于0.5m;底部应铺填0.5~1.0m厚碎石并夯实;回填至拱顶后应分层满铺填筑,顶层回填材料宜采用粘土以利于隔水。明洞粘土隔水层应与边坡、仰坡搭接良好,封闭紧密。石质地层中墙背与岩壁空隙不大时,可采用与墙身同级混凝土回填;空隙较大时,可采用片石混凝土或浆砌片石回填密实;土质地层,应将墙背坡面开凿成台阶状,用干砌片石分层码砌,缝隙用碎石填塞紧密,不得任意抛填土石。
(3)使用机械回填时,拱圈混凝土强度应达到设计强度,且需先用人工填筑夯实回填至拱顶以上1.0m后,方可使用机械施工。
(4)在人工回填筑时,拱顶中心回填高度达到0.7m以上方可拆除拱架;若使用机械施工回填时,则应在回填土石全部完成后方可拆除拱架。
隧道拱、墙背回填
(1)隧道拱、墙背后的局部坍塌或塌落,必须回填密实,必要时回填注浆。
(2)拱部范围与墙脚以上1m范围内的超挖,应用与衬砌同级混凝土回填。
(3)隧底超挖部分应用与隧底结构同级的混凝土回填。
(4)其余部位的超挖、坍塌或塌落,可视围岩稳定情况、空隙大小,采用混凝土、片石混凝土回填。
(5)所有超挖部分不得用浆砌片石进行回填。
(6)注浆压力一般控制为不大于0.5MPa(以注浆孔口压力为准),为防止造成结构性破坏,注浆极限压力不得大于0.8MPa。终止注浆要求:当注浆孔中压力达到0.5MPa时(现场应考虑自注浆孔口至注浆压力表位置的高差),注浆机停机。观察压力指示是否下降,若在10min内压力指示没有下降到0.4MPa以下,则可终止注浆;若下降到0.4MPa以下,则继续注浆。注浆孔中压力必须保持0.4~0.5MPa,且保持10min内压力指示没有下降到0.4MPa以下方可终止注浆。
解决突然塌陷!回填施工要知道……-T1A.ZvByWT1RCvBVdK.png

26.gif

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-07-25   |  只看该作者      

2

解决突然塌陷

北极星闪闪

黑龙江 黄浦区 | 工程造价

5 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

206 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20