2

止水钢板

  止水原理:止水钢板的“开口”朝迎面,且钢板与混凝土结合紧密,辅以钢板八字形状,地下水很难沿施工缝从钢板浸透。
  施工工艺:止水钢板厚度一般3㎜,宽度>200㎜,长度一般加工成3米长或者6米长,一般为三米好运输。施工时,尽力保证止水钢板在墙体中线上;两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于200mm。墙体转角处的处理通常采用整块钢板弯折、丁字型焊接、7字型焊接等。止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋电焊在主筋上;止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,电焊在钢板上。
  优劣分析:钢板止水带连接部位要求焊满,效果当然是很好的,但成本要高很多,施工速度比较慢。规范要求,使用止水钢板的剪力墙,墙体厚度不宜小于250㎜,止水钢板与钢筋间净距离为:墙厚/2-外侧保护层厚度50-墙体双向钢筋直径;当墙体厚度为250时,250/2-50-30=45㎜。止水钢板与墙体间距离偏小,施工时混凝土在该部位容易漏振,形成蜂窝孔洞。因此,在使用止水钢板时,在施工缝部位必须加强振捣。该止水措施的薄弱环节为搭接部位及90°转角部位。钢板八字角在90°转角部位焊缝极难控制,容易形成漏水点。钢板转角部位的焊接施工应作为该工序的关键部位予以控制。
  适用范围:适用于有地下水的构筑物,如水池等有水的建筑,以及埋深在地下水位以下的水平和竖向施工缝处。

格构柱上的止水片和止水板的区别-格构柱止水钢板施工图片1.jpg格构柱上的止水片和止水板的区别-格构柱止水钢板施工图片2.jpg格构柱上的止水片和止水板的区别-格构柱止水钢板施工图片3.jpg格构柱上的止水片和止水板的区别-格构柱止水钢板施工图片4.jpg

 发表于2017-04-18   |  只看该作者       筑龙币+10

3

止水钢板:楼上的回答非常给力,只是这个东西只能说是其中一种,关于这种很多设计图这个节点画的都有问题,包括国家建筑标准设计图集《建筑基坑支护结构构造》(11SG814),你的止水钢板不可能重叠,最大范围就是把可能漏水的地方全部覆盖。

止水片:应该就是可能漏水的条形区域,用条状的钢板去封堵。

其实你真要说出两者的区别,我认为基本上是一回事。都是尽量的不要漏水吧

 发表于2017-04-18   |  只看该作者       筑龙币+10

4

对于面积范围较长的区域一般选择止水钢板,局部范围的可以选择止水片。