本人设计的一高层1.5m筏板基础,现在现场已进入基础施工阶段,如何进行这部分的施工确保不发生裂缝,请各位高手指点。注:图纸已说明采取加膨胀剂及阻裂纤维。
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2004-05-17   |  只看该作者      

阻裂纤维还可以,膨胀剂的实际效果不太好吧

 发表于2004-05-18   |  只看该作者      

确保不发生裂缝”?不可能吧?

 发表于2004-05-29   |  只看该作者      

按大体积砼施工规范定施工方案,有虚热法,砼降温法等

 发表于2004-06-02   |  只看该作者      

裂缝稍微肯定会有的吧

 发表于2004-06-05   |  只看该作者      

主要是做好测温工作,采取措施确保砼内外温差不超过25度,另外还要注意不得出现冷缝。

 发表于2004-06-08   |  只看该作者      

主要是混凝土内部和外部的温差太大决定的。一般情况下内部的温度是比较高的,那么就可以提高外部周边环境的温度,减少温差,这是可以的。还可以在搅拌砼时还可以掺入粉煤灰,配合比一定要经过检验才行的。

 发表于2004-06-10   |  只看该作者      

砼的防裂措施是可从多方面防止的。本人参加过深圳市会展中心的大体积砼试配与生产工作。基础厚三米多高,单是基础部分就用十多万方的砼,在施工过程中末出现质量上的问题。现在的预拌砼中掺粉煤灰是非常常见的,还可以在砼中加入冰粒降低砼内部的温度;在砼中加入0。7公斤/每方的纤维;选择夜晚施工;合理控制砼的水泥用量;加强现场施工管理;加强砼的现场养护等都可很有效地防止砼的裂缝出现。

 发表于2004-06-11   |  只看该作者      

楼上的意见不错,本人认为覆盖外表面,减小砼内外温差也是关键。内外温差可通过预埋测温点测得。
另外,稍裂点也没什么大不了的。

 发表于2004-06-16   |  只看该作者      

我非常同意楼上得观点~~