单桩极限承载力为什么会小于压压力

发表于2005-12-08     5967人浏览     30人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-12-08   |  只看该作者      

2

从上面的描述可以看出单桩极限承载力是可能大于压桩力,上面为什么还说单桩极限承载力还肢小于压桩力呢????

 发表于2005-12-08   |  只看该作者      

3

极限承载力是可能大于压桩力这个问题一叶轻网友已经有所表诉,专业网友们也好理解,对于单桩极限承载力还小于压桩力可能大部分非专业网友就不好理解了.
我个人理解这种情况大部分发生在高压缩性的软土或欠固结的地层里,承载力的概念是个稳态的长时间的,压桩力是个瞬态而短时间的,压桩力作用时这类土层对压桩力是有实实在在的阻力,但是随着时间的推移压桩时的阻力由于土体的二次固结,这种压桩时的阻力改变了特性变为负摸阻力,这种负摸阻力的作用,降低了桩的承载力性能.
另一个可能产生的原因就是桩基施工、深基坑的开挖及开挖以后搁置时间较长对地层土体形成的扰动。
在工程实践时最容易被一般的结构设计人员所忽视,值得(岩土人)网友们探讨。

 发表于2005-12-08   |  只看该作者      

4

songzaolong斑竹已经讲的比较清楚了,这主要都是和土的流变性质有关

 发表于2005-12-08   |  只看该作者      

5

以下是引用songzaolong在2005-12-8 9:46:00的发言:在工程实践时最容易被一般的结构设计人员所忽视。...
确实是这样

 发表于2005-12-08   |  只看该作者      

6

以下是引用loveyousoso在2005-12-8 13:11:00的发言:songzaolong斑竹已经讲的比较清楚了,这主要都是和土的...
看样子我还是不该这么早说话为好啊!你这么一讲就更影响网友们的探讨了.哈哈!
不过网友们该批还是要批的.

 发表于2005-12-08   |  只看该作者      

7

谢谢各位的解答啊,又长见识了!!!

 发表于2005-12-09   |  只看该作者      

8

我对以下说法有疑问:
“这是由于压桩终止后,随着时间推移,桩周土体中孔隙水压力逐渐消散,土体发生固结,桩周土的摩阻力逐渐恢复和提高,从而使静压预制桩获得较大承载力。”
(1)压桩之前就有孔隙水压力,压桩之后也有,如果时间足够长,压桩后的孔隙水压力完全可以恢复到原来大小。 “逐渐消散”是什么意思?消失还是恢复?
(2)如果有排水,说孔隙水压力消散,我不反对。但现在是压桩,地下水在压桩过程中产生波动是正常的--即孔隙水压力产生局部的和短期的变化是正常的,但永久的消散确实难理解。

 发表于2005-12-09   |  只看该作者      

9

我的理解是孔隙水压力恢复(增大以后再消散)
压桩过程中,在桩周土体产生的力基本由孔隙水压力承担,桩土摩擦力小,
压桩停止后,随着时间推移,超静孔隙水压力消散,使得桩土摩擦力增大

 发表于2005-12-10   |  只看该作者      

10

土是有结构强度的,施工过程破坏了土的结构强度,其恢复程度因土质而异.
施工过程产生的超静孔隙水压力对施工的影响也是很大的.

一叶轻

海南  | 建筑施工

32 关注

73 粉丝

89 发帖

32 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20