这个问题可能不能这么简单的问修正系数怎么取,除了要知道桩是CFG桩之外,还于原状土的特性现在的桩间距和布桩的形式有关,希望楼主要多提供一些现场实际资料. |
这是根据JGJ79-2002地基处理规范的3.0.4条得出的.我的理解:经过处理后的地基破坏形式已经完全不同于天然地基了,它的破坏形式主要表现为冲切破坏,而天然地基的破坏大多为整体破坏.当为整体破坏,基础宽度越大,越不利于形成整体破坏,因此地基承载力需要根据基础宽度进行修正.而CFG桩则不然. 经过这样的处理,可能得到的处理后修正下来的承载力比天然地基承载力还小(基础宽度比较大的时候),但处理后地基的抗变形能力大大增强,对筏板、箱基等宽度很大的基础,一般来说承载力不是问题,都是按变形控制的,所以用地基处理的方法来提高地基的抗变形能力还是很有用处的。 |
关于深度修正,我的理解是这样的,复合地基视为不均匀土层(借用了天然地基的概念),而且在荷载作用下,桩周土的沉降大于桩的沉降,表现出欠固结土的性质,因此深度修正系数为1 |