最近刚完成一个墙肢+预应力管桩+承台基础 但对于角桩冲切对规范有点疑惑: 一般情况下 桩总在上部墙柱以外,应该说 桩如果已经在上部墙柱范围以内该是不会有桩冲切的问题了。 最主要的问题是 柱对承台的冲切中《地基规范》8.5.17明确了a0x(a0y)<0.2h0时候a0x(a0y)=0.2h0,但角桩对承台冲)却没有明确, 带来的问题就是 角桩冲切公式的连续性 即:应该是角桩距离柱越近越安全 但按公式却反而不安全了?在临界位置,如角桩的a1x(a1y)均为0.2h0的时候,承台对角桩有最大的抗冲切力;但如果a1x比0.2h0小,在X方向上桩已经进入上部墙柱边界线以内却不是墙柱直接压在角桩上的情况下: 1.λ1x=0.2没有异议,a1x=0.2h0(?)该是较为合理的,但当a1y(为正值)情况下,a1y=?,按实际取值的话 比0.2h0小的话是乎好些(可以也取0.2h0)? 但实际值大于0.2h0的话,承台对角桩的抗冲切力反而小了!各位有何高见? 2.有人曾建议对以上情况采用柱对承台冲切计算公式,但按照柱对承台冲切计算 承台抗冲切力一般要大1.5倍了,其冲切面与角桩冲切面不同 公式好像不应该完全套用? 3.目前还不知道是否有更好的非矩形墙柱承台计算小工具,至少morgain和理正还没有,哪位知道望告知一声,谢谢! |
《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94) 对位于柱(墙)冲切破坏锥体以外的基桩,用5.6.7条: 对于承台下是四桩(含四桩)以上,用5.6.7.1条的公式; 对于承台下是三桩(三桩三角形承台),用5.6.7.2条的公式; 对于箱形、筏形承台,用5.6.7.3条的公式 如果你没有这本规范,我再把公式给你传上去。有这本规范我就没有必要给你上传公式了。 |
河南 济宁 | 结构设计
2 关注
2 粉丝
2 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)